비난방 지하층에 대한 단열문의

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

비난방 지하층에 대한 단열문의

1 마른장작 1 1,823 2022.03.18 20:14

안녕하십니까.

예비 건축주로 기본설계를 직접하고 있으며 협회의 유튜브 동영상으로 많은 것을 배우고 있습니다.

건축 예정 부지가 2단으로 되어 있고, 경사면을 이용하여 반지하를 계획하고 있습니다.

지하층은 비상주 구역으로 비난방을 할 예정이며, 필요시 냉/온풍기로 냉난방을 계획하고 있습니다.

 

질문은 아래와 같습니다. (첨부 도면에 위치 표기함)

 

1. 지하층에 대해 바닥 및 외벽에 대한 단열이 반드시 필요한가요?

   (다하면 좋겠지만 공사비 절감차원에서 질문드립니다.)

2. 1층이 있는 부분에 대한 천정에 내단열을 해야 하나요?

Comments

M 관리자 2022.03.18 22:25
안녕하세요.. 예전에 다른 건으로 문의를 하셨던 기억이 나네요.^^

1. 바닥과 외벽의 단열은 필요로 하지 않습니다. 다만 최소한 흙과 접하는 외벽과 바닥에 배수판 시공이 되어야 하는데요.. 요즘 단열배수판, 단열배수보드 라는 제품이 있습니다.  이 것을 배수판 대용으로 사용하시면 최소한의 단열 조치를 함께 하실 수 있는 장점이 있습니다.
2. 단면도가 없어서 무어라 말씀을 드리기는 어려우나, 상부층 난방 하부에 단열재가 없다면, 이 역시 천장에 최소한의 단열 조치는 되는 것이 맞습니다. (법적으로도 요구되는 부분입니다. - 외기 간접에 해당)