안녕하세요. 관리자님 새해 복 많이 받으시구요
아래와 같이 궁금한것이 있어 문의드립니다
1. 도시가스 외부배관설치시 가스배관은 어떤 재질을 사용하는가요?
스텐이라던지, 황동이라던지요
2. 욕실 내벽에 수성페인트칠이 되어있는데 타일을 부착하고자 하면, 페인트를 긁어내고 부착해야되는것이 맞죠?
3. 기존 30평 단독주택에 천장형 에어컨3대와 7000W짜리 인덕션을 사용하고자 하니
전기증설 공사를 해야된다고 하는데 정확하게 전기증설을 하는것이 계량기교체와 외부전기선을 교체한다는 얘기인가요? 아니면 외부전기선만 두꺼운것으로 교체하는것인가요?
외부전기선은 몇 SQ이상을 사용해야되는지도 궁금합니다.
1. 외부노출배관은 철관을 사용하고, 매립되는 관은 스테인레스스틸관을 사용합니다.
2. 네 그렇습니다.
3. 인입되는 전기 자체는 증설이 없이 될 가능성이 높습니다. 그저 세대 내의 분전반의 차단기 용량과 인덕션까지의 전선만 교체하면 되실 거여요.
새해 복 많이 받으세요.~
1. 외부노출배관을 철관으로 사용하는 이유는 무엇인가요? 철관은 노후되면 녹슬고 교체를 해야될것같은데요. 스텐으로 하지 않는 이유는 무엇인가요?
2. 매립되는 관이라고 하면 내부관을 말씀하시는건가요?
3. 분전함 내부에 차단기용량과 전선 굵기만 바꾸면 된다는 말씀이 맞으시죠?
전기공사하시는분은 계량기에서 분전함까지 연결된 외부 전기선을 전부 다 바꿔야된다고 그러면 외부공사 추가비용이 들어간다고 하셔서요
이건 굳이 없는 공사를 해서 비용을 부풀리겠다는 것으로 인지해야되는지요
4. 메인차단기 50A를 사용할 경우 크게 교체해야될 외부 전기선은 없고, 분전함내부의 전선만 교체해도 무관하겠지요?
맛점 하세요!!
대략 참고하시라고 표 하나 올려드립니다
전동기용 배선 선정표인데.. 내선에도 비슷하게 적용될듯 합니다.
옥내 동시부하 합계의 최대값을 기준으로 구간별 전선굵기를 선택하시면 됩니다.
ex) 옥내 동시부하가 단상이며 냉방기 2kw*3 + 인덕션 7kw 뿐인 경우
-MCCB 1차 전선은 16sq로 사용하셔야 합니다
-가공인입선, 계량기 2차 등 메인까지 16sq 사용해야 합니다
-분기 ELB 1,2차 전선은 위의 원리로 계산하셔서 단면적이 작은 것으로 사용하실 수 있습니다
50A 차단기 선정하시는 것으로 보아 3상 인입 하시는듯 한데요
단상->3상 교체의 경우 인입선로 전체와 계량기 교체까지 해야 합니다.
덧붙여 3상 인입하여 단상분기 결선하시는 경우
분기 차단기를 여러 개로 쪼개셔서.. 동시부하 기준으로 각 상에 부하가 균등하게 분담되게끔 하셔야 합니다.(과전류 방지)
1. 외부노출배관을 철관으로 사용하는 이유는 무엇인가요? 철관은 노후되면 녹슬고 교체를 해야될것같은데요. 스텐으로 하지 않는 이유는 무엇인가요?
2. 매립되는 관이라고 하면 내부관을 말씀하시는건가요?
3. 외부관, 내부관을 다른 재질로 구분해서 사용하는 이유를 알고싶습니다
4. 제가 3상인것은 잘 모르겠습니다만 첨부과 같이 분전함을 구성하고자합니다.
배전차단기50A+누전차단기20A 4개+누전차단기30A 2개(시스템에어컨용3대+인덕션용)
이렇게 구성해도 되는가요?
2. 네 건물 내에 매립되는 관입니다.
3. 위의 답변으로 갈음이 될 것 같습니다.
4. 7kW 인덕션 30A는 작습니다.
다만 구체적인 것은 위의 "내집마렵다 "님이 적으신 것처럼 인입선을 같이 보아야 하기에 전기하시는 분을 불러서 협의를 하시는 것이 좋겠습니다.