작년 12월에 질의 드렸던
RC 경사지붕 외단열 문의 (phiko.kr) 과 관련된 내용입니다.
우레탄폼 시공업체와 협의결과;
가. 경질폼(가등급 열전도율 0.020) THK150mm, 혹은
나. 수성연질폼 (가등급 열전도율 0.034) THK 200 mm 로 제안을 받았습니다.
우레탄폼 시공시기는 공정상 금년 여름쯤으로 예상합니다.
질의 내용은;
감사합니다.
- 이 경우 경질폼 (THK 150 mm) 으로 시공하여도 되는지?
- 연질폼의 단열 두께를 200 mm(혹은 지난번 질의에 답변하신 190 mm)로 시공하여도 법적기준에 문제가 없는지?
(중부 1지역의 법정 단열기준이 지붕은 220 mm로 알고있습니다)
제대로 시공한다면 경질폼 더 나은 선택입니다.
비용은 다소 높을 수 있습니다.
말씀하신 "제대로"를 조금 더 설명해 주시어요.
경질폼은 closed cell 이고 연질폼은 open cell 입니다.
경질폼을 추천드린 이유는
단열재 시공 후 상부 방수층이 형성되기 전 비가 올 수도 있기 때문입니다.
경질폼은 표면에 약하게나마 방수층(skin층)이 형성되기 때문에 유리한 점이 있습니다.
또한경질폼 시공 후 표면을 작업자가 밟고 다닐 정도의 강도가 있기 때문에
후속 작업시 작업자의 안전에도 좀더 나은 점이 있습니다.
그리고 콘크리트 건조상태를 알 수 없으나
완전히 건조할 때까지 기다릴 수는 없으니
경질폼이 좀더 접착력이 우수할 것으로 판단했습니다.
제대로 한다는 것이 별거 있겠습니까.
작업자의 숙련도, 장비, 원료 등이 일정수준 이상 되어야 하고
이런 작업들이 규정대로 지켜지는지 확인할 수 있는 관리자가 있다면
제대로 시공이 되겠지요..
이런 것들이 명문화된 시공메뉴얼을 예전 직장생활 할 때 만들어 준 적도 있습니다.
하지만 현장 시공되는 모든 공정들이 그렇듯이 변수가 항상 존재하고
재대로 시공하려는 분들이 가치를 인정받지 못하는 경우가 많아 품질이 아쉬울 때가 많습니다.
몇몇 회사의 견적을 받아보시고 품질에 대한 보증을 어떤 식으로 하는지
상담을 받아 보셔서 부디 좋은 시공자를 만나시기를 바랍니다.
경질폼의 품질관리가 가능하다면 경질이 더 나은 것으로 이해 하였습니다.
믿을 수 있는 업체를 선정하는 것은 건축주의 책임 이겠지요.
단열재의 두께에 대한 답변이 없어 이 부분이 궁금합니다.
업체의 제안대로 경질 150mm로 시공 하여도 기준(220mm)의 적용에 문제가 없는지요?
단열기준에 명시된 두께를 개별 단열재의 열전도율을 고려하여 조정을 하여도 향후 사용승인검사 (준공검사)에 문제가 없을지 궁금합니다.
감사합니다.
선택하신 제품의 열전도율을 고려하여 가감을 하시면 될 것 같습니다.