설계/시공관련 질문

높이조절 발코니 드레인 대체품이 있을까요?

2 로유 7 1,092 2022.02.07 18:15

안녕하세요.

협회 권장사항인 역전지붕을 다세대 평지붕에 도입하고자 해서

시공사에게 높이조절 발코니 드레인을 전달했지만.......

그냥 해버리셨습니다. (역전지붕을 향한 길은 멀고도 험하군요)

 

혹시 대체품이 있을까요....?

없다면 메커니즘이 작동하도록 현장제작 방법밖에 없을 듯 합니다 ^___^ 

 

KakaoTalk_20220207_180437454.jpg

Comments

9 신범석 2022.02.07 19:42
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z10_02&wr_id=254&sfl=mb_id%2C1&stx=shin7010

중간에 보시면, 높이조절드레인 적용하기전 PVC레듀샤를 적용한 사진이 있습니다.
한번, 확인해 보셔요..
(역전지붕을 위한 파라펫은 최소 500은 있어야 원할만 단열처리가 가능하실 거세요..)

==============================================

레듀샤를 사용하는 방법에 대해, 예전에 올린 이미지가 있어 추가 링크를 걸어볼게요.
조금이나마, 도움이 되시길 바랍니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=40530#c_40540
M 관리자 2022.02.08 00:48
신소장님 감사합니다.

이처럼 100A 파이프를 선타설 했다면 레듀샤를 사용하는 방법 밖에 없을 것 같습니다.

다만 방수할 때, 지금의 돌출된 파이프의 머리를 잘라내고, 방수층을 형성한 다음.. 레듀샤를 끼우기 전에 해당 레듀샤의 표면에 2차 배수를 위해 표면에 드릴로 구멍을 내는 것을 상상해 보았는데, 서로 어려운 이야기가 될 것 같고요.

오히려 드레인에 방수층을 연결할 때, 표면을 울퉁불퉁하게 하거나, 네 방향으로 굵은 철사를 끼워서 틈새를 조금 벌리는 것이 더 유효할 것 같습니다.
그러면 매립 100A - 75-100 레듀샤 - 100A 파이프 만으로 해결이 될 것 같습니다.
M 관리자 2022.02.08 00:49
그나 저나.. 모르는 것이 약이었을텐데... 괜한 공부를 하여 고생이 많으세요.. ㅎ
2 로유 2022.02.08 10:19
신범석님, 관리자님 모두 답변감사드립니다.
이미 너무 많은 것을 알아버렸네요 ㅠ
2 로유 2022.02.08 11:44
관리자님 옛 게시물중에 이런 내용을 찾았는데 이 제품도 적용이 가능할까요?
구배몰탈 잡아서 하면 될꺼같기도 합니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=37571
M 관리자 2022.02.08 11:59
네 가능한 제품입니다. 최근 교육 교재에 포함되어 있기도 하고요^^
2 로유 2022.02.08 12:08
넵 감사합니다~~~