설계/시공관련 질문

RC조 내단열 단열재 부위 문의 드립니다.

1 내집고파 1 974 2022.02.06 19:10

안녕하세요. 항상 감사드립니다.

RC조 리모델링 계획중에 단열재 취부 위치와 방법에 대해 업체로 제안을 하려고 하는데요,

첨부 파일과 같이 주택 외벽을 따라 압출법 단열재로 단열 하고자 합니다.

계획은 50T로 하고 있고, 교차면에 방습테이프 시공을 요청하려 하는데

혹시 이런 구조의 RC조에서 주의 해야 할 점이나, 현재 계획중인 단열재 부위의 취약성 등

조언을 주시면 큰 도움이 될 것 같습니다.

다시 한 번 감사 드립니다. 

Comments

M 관리자 2022.02.06 21:00
안녕하세요.
네 이렇게 하시면 되실 것 같습니다. 다만 천장에 30mm 두께, 450mm 폭의 결로방지단열재가 같이 들어가야 한다는 것만 유의하시면 될 것 같습니다.

감사합니다.