설계/시공관련 질문

벽체누수 및 결로 가능성 여부

G 황군차차 10 1,465 2022.02.04 18:49

현 사진 위치는 2층에 있는 테라스 나가는 문이고 빨간색 동그라미 옆벽에  벽지에 10센티 정도 물이 스며들어 있습니다 벽지는 실크벽지구요

현재 알루미늄시스템도어로 알루미늄의 특성상 가지고 갈수밖에 없는 하부결로가 있는상태로 제예상으로는 시스템도어에서 생긴 결로 물방울이 바닥에 고이고 그물이 옆벽지에 스며든게 아닐까 하는데 

혹여나 현재 신축입주 4개월정도 지난 건물에 위상황이 아닌 자체벽 누수나 벽결로가 아닐까 가지고 있는 공정사진을 첨부하여 가능성 검토부탁드립니다ㅠㅠ

 

그리고 현재 내부쪽에 미닫이 방충망 설치로 그아래쪽에 물이고여  시스템도어 결로로 인해  바닥에 고이는 수분을 닦을수 있는 상황이  아니어서 방치해야 하는데요 바닥은 계단재로 집성목마감 되어 있습니다 향은 북쪽으로   해가 잘들지는 않습니다

 

결론은 벽체 누수나 결로 가능성 여부와

만약 위사항 가능성이 없다면 시스템도어 결로로 인한 바닥에 흐른 수분 및 벽지에 스며든 수분 방치시 건물하자(골조및 단열재등 구조물의 하자)로 이어질수있는지 여부 부탁드리며 방안이 있다면 방안도 부탁드립니다(목조주택이라 골조가 썩는걸로 번진다거나  하면 걱정이 많이 되어서요)

 

3745430575.jpg

 

3745430575_D.jpg

Comments

G 황군차차 2022.02.04 13:33
최종 외부마감은 미장이후 벽돌탸일입니다
M 관리자 2022.02.04 18:59
안녕하세요.
사진 중 실명이 들어간 부분은 개인정보 보호를 위해 임의로 잘라 내었습니다. 양해 부탁드립니다.

일단은 결로수의 영향으로 보이며, 불행 중 다행인 것은.. 알루미늄문처럼 단열성능이 상대적으로 낮은 부분이 있을 경우, 결로는 그 문에 집중되고, 그 주변은 오히려 안전해 진다는 점입니다.

다만, 아래 사진에서 붉은 색으로 표시한 부분 (파라펫과 외벽이 만나는 부분)의 사진을 한 장 부탁드리겠습니다.

사진을 올려 주시면 판단이 되겠지만,... 외부에서의 요인이 아니라면..
조치 방법은 .. 문 앞에 있는 집성목을 걷어 내시고, 문과 연결되어 얇은 방수시트를 까신 다음 그 위에 도기질타일을 접착하는 방법입니다.
결로가 사라지지는 않겠지만, 최소한 물이 구조체 쪽으로 스미는 것을 막을 수 있기 때문입니다. 물론 자주 닦아 주셔야 하고요.

혹은 (조금 확신은 없으나) 문 앞의 집성목 넓이 만큼 필름난방을 깔아 주는 방법도 있을 수 있습니다. 바닥의 온도가 올라가면 최소한 하부의 결로는 잡을 수 있을 것 같습니다.
G 황군차차 2022.02.04 19:24
외부 해당부위사진
영하권 날이면 후레싱과 도어가 수직으로 만나는 부위에 물이 있는 부분이 아닌데도 얼음이 얼어있음
오후에 영상의 온도가 되어 문을열면 아래문틀에 물이 많이 고여있음
G 황군차차 2022.02.04 19:25
문을열면 문틀에 물이 고여있는 사진
G 황군차차 2022.02.04 19:26
동그라미 처주신 해당부위 사진
G 황군차차 2022.02.04 19:30
결로인지 누수인지 문제의  해당벽지사진
G 황군차차 2022.02.04 19:35
오해가 아니라면 괜찮으나 제가 말씀드린 집서목은 내부 문앞 계단재이며 해충이 내부로 들어오는걸 방지하기 위해 내부 시스템 도어 앞에 사진과 같이 알루미늄 미닫이 롤형식 방충망을 설치했는데 계단재와 방충망 하부프레임 사이 좁은공간에 휴지를 밀어 넣으면 결로수가 고여있습니다 이것을 방치하면  하자가 되는지 여쭈어 보았던 것입니다~
M 관리자 2022.02.04 20:27
네 맞습니다. 저도 같은 의미로 말씀드렸고, 방치를 할 경우 하부 OSB 까지 젖을 수 있습니다.
벽지 역시 결로수가 그쪽으로 몰렸고, 석고보드가 그 물을 빨아 들인 결과로 보입니다.
다만, 그 속을 상황을 이해하는 것이 좋고, 어차피 벽지도 교체를 해야 하기에.. 해당 부위의 벽지를 뜯어서 내부 상황을 보는 것이 좋겠습니다.
G 황군차차 2022.02.05 07:29
관리자님 말씀을 제가 제대로 이해했다면
외부의 요인은 아닌거같다
벽체 결로나 누수도 아닌거 같다
벽지의 경우 알루미늄 시스템도어에서 생긴 결로수가 해당벽지쪽으로 몰렸고 석고보드가 그 물을 빨아들인 결과로 보인다
집성목바닥재 결로수 고임은 osb합판까지 스며들 가능성이 있고 그럴경우 장기적으로 osb합판이 썩는 사태가 벌어질수 있기에 계속 닦아서 관리해야한다 맞을까요?

그리고 질문하나 있습니다
도어 사이에 결로수가 어는현상은 도어 외부 사진표시 바람이 들어올거으로 예상되는 곳에 문풍지등을 부착하면 방지 할수 있을까요? 방안이 있다면 부탁드립니다 ㅠ
M 관리자 2022.02.05 14:00
네 맞습니다.
다만 해당 부위가 단열재를 넣지 못한 구간이라 나무만 있는 곳이라서, 벽지와 석고보드를 뜯고 그 내부의 상황을 보셔야 할 것 같습니다.

문틀 내부의 결로수가 어는 문제는 문풍지로 해결되기는 어렵습니다.
가능하다면 해당 문 제조 회사에 의뢰하셔서 누기가 있으니 가스켓을 교체하던가 조정해달라고 요청하시는 것이 최선으로 보입니다.