설계/시공관련 질문

외단열 철근콘크리트 구조 이중창 설치 위치 문의 드립니다.

G 노바스크 3 1,968 2022.01.27 22:01

안녕하세요 신축을 진행중입니다. 글 항상 잘 보고 있습니다. 

부득이한 사유로 외단열에 시스템창호를 설치 하지 못하고 이중창을 설치하기로 했습니다.

이중창의 설치 위치를 고민중입니다.

설계사 분은 어느 곳에 위치해도 상관 없다고 하시고 감리자 분은 내부로 들여서 설치하는게

좋다고 하십니다.

골조 200에 단열재 100 외부 석재마감입니다. 창호는 250사이즈 창호가 설치될 예정입니다.

내부 마감은 각재에 석고 2장 마감입니다.

한 사이트의 글을 보니 아래의 사진 처럼 단열선을 맞춰야 한다고 하는데

창호 하단에 단열처리를 못하고 일반적으로 현장에서 하고 있는 몰탈사춤 마감으로 할 경우에는

창호를 내부가 아닌 외부쪽에 설치하는것이 낫은지 아니면 내부쪽으로 설치해도 되는지 문의드립니다.

미리 명절 인사드립니다 새해 복 많이 받으세요.



열교4.jpg

 

Comments

M 관리자 2022.01.28 02:26
올려 주신 그림은 어디서 보신 거여요?
이 것은 원래 저희가 만든 문서인데, 지금은 업데이트가 되어서, 올려 주신 그림과 다른 내용으로 대체 되었습니다.

오른쪽의 가능한 방식 두가지 중에서 왼쪽의 브라켓 시공은 삭제되고, 오른쪽의 고강도폴리우레탄보드로 시공하는 것만 남아 있는데요.
이 방식이 불가능하다면, 열교는 어쩔 수 없이 감수를 해야 하고, 실내쪽으로 설치를 하셔야 할 것 같습니다.

----------------
G 노바스크 2022.01.28 11:07
답변 정말 감사합니다.
말씀해 주신 대로 열교는 감수 하더라고 실내로 설치 하도록 하겠습니다.
해당 그림은 창호 관련 검색중에 <월간 창과문>이라는 곳에서
1월 26일에 올라온 내용중 일부입니다.
https://blog.naver.com/dujin2580/222631628088
혹시 몰라 링크 걸어 둡니다.
M 관리자 2022.01.28 16:52
알겠습니다. 감사합니다.