설계/시공관련 질문

바닥 시공 조언좀 부탁드릴겠습니다 ^^

G 구미 10 2,128 2022.01.26 09:22

바닥 난방 뺀 단열재만넣는.JPG

 

콘크리트 슬라브 위에 경랑기포콘크리트를 깔고 그다음 비드법깔고 그다음 몰탈깔고

그다음 마감재를 깔려고하는데요..!

 

원래는 비드법보온판 위에 시멘트몰탈과 같이 엑셀전기 난방을 하려고했다가

 

건축주분이 바닥 난방필요없다고 바닥에 찬기 덜하게 단열재만 깔아달라고 하시더라구요..

 

그러면 바닥 시공할때 

 

경랑기포콘크리트 빼고 슬라브 위에 바로 비드법깔고 몰탈치고 마감하는게 나을지

 

아니면 위에 상세도 처럼 경량기포콘크리트를 깔아주는게 더나을라나요?

 

보통 바닥난방 없을때 단열재 밑에 까는경우 어떻게 시공되는지 알고싶네요 ㅠ 순서와 

각 재료별 두께가 궁금합니다!

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.01.26 11:29
안녕하세요.
단열의 측면에서는, 기포두께까지는 아니더라도, 기포층을 없애고 그 만큼 단열재 두께를 늘리는 것이 최선입니다.
다만, 기포의 역할은 다른 것보다... 최소한 바닥의 평활도를 쉽게 맞추어 준다는 장점이 있습니다. 그러므로 지금 슬라브 상부에 단열재를 바로 까는 것은 (당연히 바닥 평활도가 좋지 않기에) 방통몰탈의 균열을 유도할 수 있으므로..  기포 또는 석분, 모래 중 어떤 것을 이용하든지, 하나의 방법을 택해서 바닥 평활도를 맞추는 것이 좋습니다. 다만 기포를 사용하더라도 기포층의 두께는 50mm 이상만 되면 되므로, 나머지 두께를 단열재에 할애하시는 것이 좋겠습니다.
2 숀리 2022.01.26 11:44
기포말고 석분/모래로 평활도 맞출시 단열재의 유동으로 인한 방통균열 위험은 없다고 보면 되나요
M 관리자 2022.01.26 11:56
네 방통몰탈의 치고 나면 단열재의 유동은 없다고 보시면 될 것 같습니다.
2 숀리 2022.01.26 14:14
그렇다면 슬라브에 바로 단열재 깔고 방통을 칠때 균열이 갈 수 있다는건 이유가 무엇일까요?
15 TECH 2022.01.26 16:40
단열재와 슬라브 사이의 빈 공간이 많다는 것은 문제 될 수 있습니다.
떠 있던 단열재가 적은 힘에도 눌려 내려 앉기 때문에 그 만큼의 충격이
균열로 이어지니까요.
슬라브 평활도가 일반적으로 매우 불량한 편이므로 모래나 석분을 이용하여
기본적인 평활도를 얻어내야 단열재가 뜬 곳 없이
밀착될 가능성이 높기 때문이라고 생각됩니다.
M 관리자 2022.01.26 22:07
Tech 님 적절한 답변 감사합니다.
2 숀리 2022.01.28 11:40
Tech님/관리자님
1. 욕실 방수층을 방통상부가 아닌 단열재 하부에 형성하는 것도 이와 같은 맥락인지요.

2. 욕실은 슬라브 평활도를 위한 기포/석분 작업을 하지 않는 듯 한데, 방통 크랙은 무시하고 가는 건지 궁금하네요.
M 관리자 2022.01.28 17:19
1. 방통 상부에 하는 경우도 있습니다. 다만 이 경우 문턱 등과의 관계를 보아야 하기에, 디테일 마다 다른 것 같습니다.
2. 욕실도 바닥 평활도를 잡는 것이 원칙입니다. 다만 공간이 좁아서, 기포까지 하실 필요는 없고 미장으로 잡으시면 되는데, 이런 이유로 욕실의 단열재를 넣지 않길 희망하는 시공사가 많습니다.
2 숀리 2022.01.28 17:24
표준주택은 단열재 시공전 슬라브 미장하나요?
M 관리자 2022.01.28 17:36
콘크리트 표준주택은 기초 외단열이라 화장실에 단열재를 별도로 설치하지 않았습니다.