설계/시공관련 질문

사람출입이 가능한 옥상외단열

G 따뜻한집 13 1,652 2022.01.25 17:24

안녕하십니까

 

열교를 최대한 방지하기 위해 사람출입이 가능한 옥상까지도 외단열로 하고 싶은데,

 

패데스탈방법 외에....

 

단열제 위에 무근을 치는 방법은 합리적일까요? 만약 가능하다면...최소 무근두께에 대한 답변을 부탁드립니다.

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.01.26 01:49
무근은 선택가능한 방법 중 하나입니다만, 권장해 드리지는 않습니다.
파쇄석을 깔고, 그 위에 판석을 올리는 방법이 좋겠습니다. 만약 무근을 까신 다면 최소두께는 50mm 이상이며, 보강 메쉬가 들어가 주어야 합니다.
G 질문자 2022.01.26 01:54
답변너무감사합니다. 그렇다면 단열재위에 파쇄석을 깔고 그위에 판석을 올린다고하면 파쇄석은 얼마의 두께로 깔면 될까요?
M 관리자 2022.01.26 02:08
60mm 이상이면 가능합니다.
G 질문진 2022.01.26 09:02
감사합니다 관리자님
2 에어원 2022.01.26 09:05
질문자님의 질문에 묻어갑니다
지붕외단열을 하고 파쇄석을 깔고 판석을 깔면 바닥에서 500mm 는 올라 올것 같습니다
그런데 여기에 테라스가 있는 집을 지으려면 바닥과의 단차를 어떻게 극복할 수 있을까요?
즉 다세대 5층에 주인집을 짓고 꽃을 키우고 강아지가 놀수 있는 마당을 만들고 싶습니다
그런데 테라스단열층의 두께를 어떻게 극복할 수 있을까요?
항상 좋은 말씀 고맙습니다 설명절 잘 보내시기 바랍니다
2 로유 2022.01.26 10:58
ㄴto 에어원님
이것저것 다 하면 골조를 제외하면 한 300mm 정도 올라올 겁니다. 저는 실내쪽에 단을 만들어서 계단처럼 드나들게 하거나 골조에 턱을 높게 만들어서 가능하면 수평느낌이 나도록 만들어드리는 편입니다.
M 관리자 2022.01.26 11:23
로유님 적절한 답변 감사합니다.
2 에어원 2022.01.26 11:59
아! 그런 방법이 있군요 거기에다 그림까지 주시다니요
로유님 고맙습니다^^
2 에어원 2022.01.27 08:16
로유님 염치없지만 또 여쭤봅니다
"골조에 턱을 높게 만들어서...."
이 대목을 이해 못했습니다
자세한 가르침을 주십시요
고맙습니다^^
M 관리자 2022.01.27 09:33
발코니의 슬라브를 아래로 다운시켜서 만든다는 의미였습니다.
그러면 실내에 단을 만들지 않아도 되거든요.
2 에어원 2022.01.27 14:20
발코니를 다운시키면 아래층이 영향을 받지 않나요?
2 로유 2022.01.27 16:14
이렇게 테라스쪽만 슬라브를 150 정도로 만드는 것을 말씀드린 겁니다.
2 에어원 2022.01.27 16:34
아! 테라스 쪽만 슬라브두께를 얇게하는거군요
로유님 고맙습니다^^