설계/시공관련 질문

베란다 역전단열 방수와 폴딩도어 기밀

1 bona 5 1,198 2022.01.16 14:46

 

 

안녕하세요

목조주택으로 시공하고 있습니다

현재 시공사와 협의하고 역전단열 방수를 하려고 하는데요. 

 

1) 우선 유로벤트 후 한경희 pvc 시트 방수를 해두었고 단열제 + 투습방수지 2회 + 페데스탈 과정으로 

단열 방수를 하려고 합니다. 현재 공사를 진행중인데, 궁금한 것이 있어 문의드립니다.

 pvc 방수제 위로 물이 얼어 있는데 이상황은 구배를 잘못했다고 볼 수 있나요? 

 이후공정을 계획대로 진행해도 괜찮은 것인지 조언 부탁드립니다. 

 

2) 아울러 알루미늄 폴딩도어로 단열기준에 충족한다고하셔서 2중유리 로이 5+아르곤14+투명5 제품을 시공했습니다. 그런데 결로인지 성애인지 유리상태가 많이 좋아보이지 않아 걱정입니다. 현재 해당 공간에 컴퍼벤트 열회수장치 디퓨저가 설치되어 있습니다. 기밀성이 떨어지는 제품과 열회수 디퓨저가 같이 설치되어도 괜찮은 것인지 계속 우려가 됩니다. 

 

 

판단 부탁드립니다

Comments

M 관리자 2022.01.16 14:51
안녕하세요.

1. 네 구배가 잘못 잡힌 것인데요. 역전지붕은 이 정도의 물고임은 문제가 되지 않습니다. 그냥 진행해도 괜찮습니다.
그리고, 가격도 그렇고 실제 시공도 그렇고.. 페데스탈데크 보다는 투습방수지 위에 파쇄석을 깔고, 그 위에 판석을 올리는 것이 더 쉽고, 나은 방법입니다.

2. 폴딩도어는 그 기밀과 단열에 한계가 있기에 그런데요. 환기장치의 풍량이 월등히 크기에 같이 두어도 괜찮습니다.
G Bona 2022.01.16 16:01
댓글 감사합니다! 새해 복 많이 받으세요 ^^
G Bona 2022.01.16 16:03
판석 대신 20t 이상의 타일도 괜찮을까요?
M 관리자 2022.01.16 17:33
네 괜찮습니다.^^ 다만 줄눈 간격이 너무 좁으면 면을 맞추기가 까다로우므로..  간격을 벌리는 것이 좋은데요..
아래 영상이 도움이 되실 것 같습니다.
https://youtu.be/VHpHY3e2SB8
G Bona 2022.01.16 18:20
감사합니다!! 참고해서 마무리 하겠습니다
주말 저녁 편안히 마무리 하세요 :)