설계/시공관련 질문

보일러 배관 관련 질문드립니다.

1 yeol 8 1,289 2021.12.27 22:08

안녕하세요.

 

보일러 바닥 배관 관련해서 질문하나 드립니다.

지금 저는 90년에 지어진 빌라에서 전세로 지내고 있는 사회초년생입니다.

올해 2월 말에 들어와서 첫 겨울을 보내는 중입니다.

이사와서 따뜻한물이 안나와 보일러를 올해 새거로 바꿧습니다.

모델명은 린나이 r3318-13kf 입니다. 지금 살고있는 집은 약 10평입니다.

 

보일러를 틀면 따뜻한물은 바로바로 나오고 잘사용 중입니다. 하지만 문제는 바닥 보일러 입니다.

보일러를 아무리 틀어도 바닥이 차가워서 집주인이 아는 업체분을 불러서 점검했습니다.

보일러가 시작하는 부분은 따뜻합니다. 하지만 잠자는 방쪽엔 따듯한 기운이 없습니다.

업체분이 점검하면서 잠자는 방에 들어오는 배관 바로 위는 따뜻함이 있는걸 확인 했습니다.
업체분의 최종 결과는 바닥에 들어가있는 보일러 배관의 너비가 너무 멀어서 열전달이 안좋다는 결과를 받았습니다. 바닥의 너비는 약 23cm정도로 확인했습니다.

배관 너비가 너무 멀어서 이집은 남들 2시간 틀은걸 여긴 8시간 정도 틀어야 효율이 나온다고 했습니다.

이 말을 듣고 보일러는 외출로만 계속 틀어놓고 생활하는 중입니다.

벽과 천장엔 방한벽지, 바닥엔 러그를 창문엔 창문비닐을 붙히고 있으니 방온도가 약 7도로 나오고 생활중입니다.

 

제가 드리고 싶은 질문은 배관 너비가 23cm가 넓어서 효율이 안좋다는게 이런 부분을 해결할수 있는 부분이 있는지 알고싶어서 질문드립니다.

긴글 읽어주셔서 정말 감사합니다.

 

 

Comments

M 관리자 2021.12.28 10:27
안녕하세요.
혹시 하부에 주차장이 있는 빌라의 2층인가요?
G yeol 2021.12.28 14:51
아뇨 빌라는
반지하부터 3층까지있고
저는 3층에 거주하고 있습니다.
M 관리자 2021.12.29 10:49
배관의 너비로 인해 그 정도의 온도하락이 생기지는 않으며, 오히려.. 배관의 길이가 너무 길어서 생기는 문제일 가능성이 높습니다.
즉, 추정컨데.. 분배기에서 나오는 하나의 배관으로 너무 길게 깔다 보니.. 양심상(?) 차마 더 길게 할 수는 없어서 배관의 간격을 벌린 듯 합니다.

문제는 바닥을 다시 시공하기 전에는 이 것을 해결할 방법이 없다는 점입니다.
그 정도의 온도는 계약 해지의 명분이 될 수 있으므로, 전세계약을 해지하시고, 다른 집을 알아 보시는 것이 좋겠습니다.
건축 분야의 한 사람으로써.. 젊은 분께 집으로 인한 고통을 안겨 드려서 죄송할 뿐입니다.
G 이상열 2021.12.29 12:52
자세한답변 정말감사합니다.
요즘 전세를 구하기 힘들어서 지금이쏜곳에서 일단 보내야합니다.
제가 찾아본거로는 순환모터나 배관청소도 있다는데 그런걸하면 그나마 괜찮아질까요?
M 관리자 2021.12.29 13:28
실내에 붙어 있는 컨트롤러에서 감지한 온도로 보일러가 가동되므로...
이 것이 따뜻한 쪽에 있다면, 그 온도로 작동되기에.. 두가지 조치를 함께 해야 합니다.

1. 보일러 난방수 공급온도를 5도 정도 낮춤
2. 컨트롤러의 온도를 올림
3. 해당 방과 연결된 분배기를 최대로 열고, 나머지 방은 절반으로 줄임

이 세 가지 조치를 함께 함으로써... 온수가 좀 더 자주 돌게 될 거여요.
G yeol 2021.12.29 16:08
자세한 답변 정말감사합니다.
알려주신방법대로 해보겠습니다.
G yeol 2022.01.04 00:14
새글을 썻으나 관리자님 댓글에 다시 댓글 작성합니다.
오늘 보일러 배관청소를 끝내고 열화상 카메라로 배관을 직접 본 결과,
그..십자모양의 철사판?을 기준으로 설치를한게 아니라 그냥 사장님 마음대로 배관 설치한걸 알았습니다. 큰 원을 그리며 회오리 모양으로 들어오고 침실문앞, 현관문앞, 화장실문앞 벽끝부분 등 빈공간이 정말 많아서 보일러를 아무리 틀어도 따뜻해지는 느낌이 없던겁니다.

그래서 보일러 배관을 새로 까는쪽으로 집주인과 이야기 할려고하는데 10평정도 빌라 새로 배관설치하는데 비용을 알수있을까요?
M 관리자 2022.01.04 13:12
새로 까는 비용보다 철거하는 비용이 더 클 수 있는데요.

마감재를 다시 설치하는 비용을 제외하고...
전체를 철거하고 다시 설치하면 최소 천만원,
요즘 많이 하는 방식이면서 협회는 추천하고 있지 않는.... 엑셀파이프 자리만 커팅하고 배관을 새로 까는 방식은 3~4백만원 정도 일 것 같습니다.

층수가 3층 이상이면 더 올라가고요.