설계/시공관련 질문

목조주택의 스터드 사이에 단열재를 넣어야 하는지요

1 MRSEO 4 1,157 2021.12.18 19:41

목조주택 구상중입니다.

1. 스터드사이에 미네랄울 또는 글라스울을 넣는데, 이것을 제외하고, 외부에 비드법 단열재로만 사용하면 안되는지요?


2. 스터드사이에 단열재를 넣을때, 단열재 통과부분은 열관류율이 나오는데, 스터드를 통하는 부분에 대해서는 나오지 않는데, 면적대비 적은 양이라서 무시를 하는 것(협회 자료상 다른부분을 보면 이것은 아닌듯 하지만)인지, 아니면 이것도 계산을 넣어야 하는 것인지요?

Comments

7 혜성 2021.12.18 20:47
1.최선은 표준주택 벽체 구성입니다. 스터드+합판+가로 2x2,그라스울+세로2x2 그라스울+투습방수지
1-2.일정 두께 이상의 비드법 단열재는 불투습으로본다면 구조재 내부의 습기를 실내 측에서 컨트롤해야 합니다.(밀실한 기밀 층, 가변형 방습지)
만약 외측개구부에서 누수가 발생하면 문제가발생합니다.
외단열재로불투습자재를사용하실경우많은검토와고려가필요합니다.
2.일반적으로 스터드로 인한 열교는 허가권자의 검토 사항이아닌경우가많습니다.
2 권희범 2021.12.18 21:11
1.협회의 의견과는 별개로 그건 하면 안되는 방법입니다.
제가 볼 땐 잘 될 확률이 거의 없습니다.
목조주택의 스터드 사이에는 글라스울, 목섬유, 셀룰로즈 이 세가지가 가장 적당합니다.
2.인허가를 떠나 집의 성능만 본다면  당연히 계산하는 게 맞습니다.
그래서 외단열이 필요한 것이고, 목조주택의 외단열은 혜성님 말씀대로 표준주택의 구성이나 암면이 가장 적당합니다.
1 MRSEO 2021.12.18 21:32
답변 감사합니다.
9 신범석 2021.12.19 09:15
덧붙이자면, 협회에서 열관류율 계산시
삽입부재(스터드) 면적대비 열전도율을 반영합니다.
(일반 설계는 열관류율 계산하지 않고, 단열재두께 적고 마무리합니다.)