설계/시공관련 질문

중부2지역 단열두께 문의입니다

G 니으니 4 2,800 2021.12.04 16:00
안녕하세요 매번 좋은 답만 챙겨가고 있습니다..꾸뻑 ^^

아파트 9층 편상형의 중간집 입니다.

거실과 , 입구방 확장으로 신고하여 허가허에 적힌 단열두께를 확인하고 있는데요

가등급 아이소핑크로 시공할 경우 

1. 외기직접벽체는 열관류율0.17 이하로 단열재 두께 190T  

 

2. 외기간접벽체는 열관류율0.24 이하로 단열재 두께 135T

 

3. 층간단열재는 열관류율0.81 이하로 단열재 바닥은 30T 

로 검색이 되었는데요 

 

4. 확장부위 천장은 몇T로 해야하는지요?

 

5. 위의 1,2,3 번의 단열재 두께는 정확한지요?

 

6.190T라면 200T로 하고 싶은데요 단열재 시공 순서가 궁금합니다. 사용 단열재는 1로이열반사(이제품이 아니면 아이소핑크로 대체), 2특호아이소핑크, 경질우레탄폼B2, 기밀테이프, 불연석고보드마감입니다. 

 

7. 제생각은 콘크리트면에  직접  로이열반사20T -아이소핑크100T - 다루끼30T- (다루끼30T사이에 아이소 핑크30T) - 아이소핑크50T - 불연성 석고보드 2P =220T 될것 같습니다. 맞는지요?

 

 

Comments

M 관리자 2021.12.04 16:26
안녕하세요.
언제 쯤 준공된 아파트인가요?
G 니으니 2021.12.06 10:41
1994년 1월 입니다.
M 관리자 2021.12.06 11:00
그러면... 언급하신 단열재 두께가 의도한 것이 아니라면... 법적으로 1994년 이전의 건축법에 정해졌던 단열재 두께를 준수하시면 되세요.
그 당시 단열재 두께는 아래 링크에 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=347

이를 전제로.. 1~3은 답변이 된 것 같고요.

4. 30mm 이상이면 되는데. 이 역시 최소한의 두께이므로 더 두꺼우면 좋습니다.
6, 7. 특호까지는 필요로 하지 않고요. 1호면 괜찮습니다.
다만 단열재를 테두리와 중앙에 모두 바르는 것만 신경쓰시면 되세요.
열반사단열재는 빼는 것이 좋습니다. 그 보다는 석고보드를 시공하기 직전에 방습비닐을 넣는 것이 옳은 방법입니다.
G 니으니 2021.12.06 16:32
네 감사합니다