설계/시공관련 질문

방통 문의

G 쿨쿨이 4 777 2021.11.10 15:12
방통 시 단열재랑 측면완충재 위에 PE필름을 깔고 방통을 치면 방통 콘크리트가 바닥/벽면과 분리되어 있을텐데요, 그 위에 세탁기/건조기와 같이 무거운게 올라가면 바닥이 움직이지 않나요? 특히 방 제일 바깥쪽 모서리부에 무거운걸 올려놓으면 방통 콘크리트 굳은게 기울어지거나 깨지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 

참고로 저희가 방통 할 바닥은 고르지가 않아 바닥에 싸구려 단열재 얇은걸 넣고 그 위에 비드법을 올린 후 비닐을 깔려고 합니다. 

Comments

G 쿨쿨이 2021.11.10 15:29
바닥이 평평하지 않은 부분은 모래나 작은 자갈로 수평 맞추는 방벚을 생각했는데 이렇게 해도 되겠죠?
M 관리자 2021.11.10 20:28
방통몰탈은 분리되는 것이 맞으며, 세탁기/건조기의 무게/떨림 등으로 바닥이 움직이지는 않습니다.
모서리에 무거운 것을 올려 놓아서, 바닥을 깨려면.. 세탁기 20대를 쌓아야 합니다.

바닥이 평탄하지 않은 곳은.. 모래나 자갈보다는 석분으로 하는 것이 훨씬 저렴합니다.
1 초보전기쟁이 2022.04.18 10:51
관리자님 방통 문의 드립니다
방통-엑셀배관-와이어매숴-pe필름-비드법단열재-기포콘or석분
이 순서대로 공사하려고 하는데요
엑셀배관을 고정할때 일반적으로는 와이어매쉬에 철사로
고정하던데 협회에서는 엑셀U핀을 권장한다고 본 것 같습니다
엑셀 유핀 사용시 pe필름 뚫어서 비드법단열재에 부착되는데
Pe필름이랑 비드법단열재가 뚫려도 문제 없나요?
M 관리자 2022.04.18 16:39
네 상관없습니다. 그 틈으로는 대량의 몰탈수가 침투하지 않기 때문입니다.