설계/시공관련 질문

안녕하세요. 사진상의 토질이 풍화암이 맞을까요? 지내력 관련해서 여쭙고 싶습니다..ㅠㅠ

G 풍화암 3 2,767 2021.09.21 18:13

안녕하세요. 캔틸레버 구조의 건축물을 공사 준비 중인 건축주 입니다.

현재 지질조사를 시행하고 해당 보고서를 바탕으로 현재 설계 배치를 마치고 착공 중에 있습니다.

문제점이 지질 조사 한 부분에서 약 10m 내외 떨어진 지점이 기존에는 (현재는 성토를 한 상태) 산 골짜기라고 하여 현재 해당 지질상태를 알 수가 없어 금일 굴삭기로 약 3m가량 땅을 파보았습니다. 결과 사진은 아래와 같습니다. 우선 해당 토질이 풍화암인지 알고싶습니다. 그리고 지질 조사 보고서를 바탕으로 하였을때 몇 m 범위에서 연암(기반암)이 나올지 대략적으로 알 수 있을까요? 위 질문이 상당히 답변하기 어렵고 추측밖에 되지않는다는 것을 잘 알고는 있습니다. 그럼에도 불구하고.. 10m 범위 내에서 연암이 나올 가능성이 어느정도나 될지 알고 싶어서 이렇게 질문을 해봅니다. 고수님들 답변 부탁드리겠습니다. 그럼 즐거운 추석 보내세요~ :) 화면 캡처 2021-09-19 211046.png

IMG_1167.JPG

 

IMG_1171.JPG

 

IMG_1172.JPG

Comments

M 관리자 2021.09.20 22:14
안녕하세요..

사진은 풍화암이 맞습니다.
굴삭기로 판 부분이, 지질조사서의 BH-1~BH3 중 어느 지점과 가깝나요?
G 질문자 2021.09.21 14:21
BH-1과 가깝습니다. BH-1 지점에서 대략 10~ 15M 떨어진 지점에 있습니다.
M 관리자 2021.09.22 12:52
그렇다면 (추정컨데) 10미터 이내에 연암이 나올 확율은 거의 100%에 가까워 보입니다.