설계/시공관련 질문

천장단열 관련

G 예비건축주 3 1,339 2021.09.08 17:42

목구조 주택 단층 (박공지붕)

 

1 천장단열 R19 교차 시공 방법도 유효한가요?

2. 유효하다면 R32 단일시공하고 비교 부탁드립니다.

3. R19가 유효하지 않다면 R몇으로 교차시공을 해야 나요


Comments

M 관리자 2021.09.08 21:20
해당 질문에 동문서답일 수는 있으나, 아래 글에서 목구조 편을 읽어 보시길 권해 드립니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2988

즉, 읽어 보시면 아시겠지만 질문을 주신 방식의 단열은 모두 과거의 방식입니다.
그럼에도 불구하고 질문에 답을 드리면...
천장은 각종 배관 등이 지나가므로, 평천장 상부에 단열을 할 경우 두 겹으로 교차 시공되는 것이 좋습니다.
즉 단열-배관-단열의 순서입니다.
9 신범석 2021.09.09 11:56
법적으로 유효한가에 대해서는, R19는 열전도율 0.041 다등급단열재입니다.
중부2지역을 기준으로 지붕에 사용하기 위해서는
단열재두께가 295mm 이상이어야 하지요. R19는 160mm이므로, 160+160=320 법적인두께로 보자면, 가능한 시공법이긴 합니다. 그러나, 이건 순수히 법적인 두께이야기 입니다.
 
[4-04. 단열재의 종류 및 특징 - 라. 글라스울 보온판]
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=456
G 예비건축주 2021.09.10 11:03
네  감사합니다 .
코로나로 인해 자재수급이 어려워서 질문하였습니다.
위 질문은 플랜B로 진행하려고 합니다.