설계/시공관련 질문

베란다밑부분 가변형 방습지 시공 문의드립니다

G 궁그미 4 1,023 2021.08.10 10:58


사진출처는 관리자분이 올리신 답변 사진을 가져왔습니다.

 

베란다밑부분에 벤트가없이 글라스울로 채워지고 가변형방습지지와 기밀테이프를 사용하면 이론상으론 문제가 없는건가요??

가변형 방습지 아랫부분과   천장마감 사이에는 10센치 이상의 여유공간이 있습니다

 가정은 베란다 윗부분은 완전방수

 

방습지대신 비닐로 완전기밀을 할시에는 그것도 안전한 방법인가요?

Comments

7 혜성 2021.08.10 14:37
아니요 해당 구성은 가변형 방습지가 있어야 최악의 문제를 막을 수 있는 구성입니다.


해당 구성에서 가변형 방습지의 역할은 다음과 같습니다.

1. 실내의 습도가 유리섬유보다 높을 경우 실내의 습기가 유리섬유로 타고 들어가는 것을 막아주는 것.

2. 유리섬유의 습도가 실내보다 높을 경우 유리섬유의 습기가 실내 측으로 방출해서 유리섬유의 습도를 어느 정도 조절해 주는 것입니다.

만약 일반 비닐과 같은 방습, 기밀을 시공할 경우 방수층 손상으로 인한 누수 또는 유리섬유 내부 결로 발생 시 습기가 이동할 경로가 없어 습도가 높아지면 구조체가 손상될 가능성이 있습니다.
G 궁그미 2021.08.11 08:34
답변 감사합니다. 그렇다면

베란다윗부분이 집 내부가 되었을때는 (일반적인 1층 천장 장선사이에 인슐레이션시공만 ) 신경크게 안써도 되는 부분인가요??  ?
보통 2층이 실내인 1층장선에는 아무것도안하는게 일반적인것 같은데 이것도 문제가 있나요??
G 궁그미 2021.08.11 08:42
죄송하지만 하나만 더 여쭙겠습니다.

크나우프 에코뱃 사용중인데 거기에 붙어있는 종이는 떼어내고 해야 가변형방습지를 사용해야하나요? 아니면 그위에해도되나요?
M 관리자 2021.08.11 12:44
중간 바닥은 층간 소음의 감쇠를 위한 저밀도 글라스울만 충진하고 다른 것은 필요로 하지는 않습니다.
이 저밀도 글라스울 역시 도면에 있는 대로 하시면 되세요.

종이가 불투습층이라서.. 떼어 내고 시공이 되어야 합니다.