설계/시공관련 질문

고마스방수 아래 바탕면이 울퉁불퉁합니다 고마스가 발라지기만하면 괜챦나요?

G 이선재 1 2,116 2021.07.13 16:05

안녕하세요

1.시공자가 욕실방수를 위해 욕조까지 철거하였습니다 그리고 욕조바닦과 욕조옆바닦이 높이가 같게 철거를 해야 한다고 생각이 들었는데 슬라브 바닦면이 여기까지라고 하면서 철거를 멈춘곳이 욕조바닥면보다 높았습니다 괜챦다는것입니다 그런가요?

 

2.그리고 슬라브 바닦면도 일부분 울퉁불퉁 까내었습니다 또 괜챦다고 통과했습니다 그런가요?

 

3.다음 작업으로 시멘트액체방수를 하였는데 마감을 작은방수빗자루로 쓸었습니다 당연히 면은울퉁불퉁했습니다 그리고 마르고서 보니까 시멘트 가루가 일어났습니다 업자끼리 한사람은 안좋은데요라고 말하고 한사람은 가루를 빗자루 질을 하고나서 이상없다고 합니다 그런가요?

 

4.시멘트 액체방수하고 윗부분 가루블 빗자루로 쓸고 가루가 좀 많이 남아있어서 말했더니 다음 고마스에  가루가 섞여서 괜챦다고 부착하는데 문제 없다고 합니다 그렇게 넘어갔습니다 이것도 그런가요?

 

5.고마스 발랐는데 아래 바탕면을 아무래도 빗질을 해서 약간 물결처럼 나와서 인지 고마스면이 물결처럼 나왔습니다 제 생각엔 방수는 어느정도 균등하고 일정한두께이상이 나와야 하는거라고 알고 있는데 그렇게 되면 일정두께가 균등하게 나오는것은 어려울것 같아서 입니다 시공자는 고마스가 한번만 발라지기만 해도 괜챦다는 주의 입니다 그런가요?

 

6.부직포 붙이는것은 이상한 시공법이라고 합니다 그런가요?

질문이 제가 해놓고도 이상합니다



Comments

M 관리자 2021.07.13 16:30
안녕하세요.
나머지 사항은 이미 지나간 일이고, 다시 하기도 어려워 보이므로 넘어 가겠습니다.
다만 이 글을 보시는 다른 분을 위해서 언급을 하면...

욕조 바닥이 더 낮다면, 그 이유가 있을 것이고.. 거기에 장기적으로 물이 고일 수 있음을 이해하고 대책을 마련 해야 합니다.
도막방수 전의 액체방수는 바탕면을 균일하게 고르는 목적 이상은 없습니다. 그러므로 균일하게 고르게 되어야 합니다.
방수는 최소 두번에 걸쳐 바르는 것이 좋습니다. 다 사람이 하는 일이라서요.
모서리 방수 부직포 시공은 지금 껏 아무도 해 오지 않은 방법이지만, 해야 합니다. 그 것만 잘 했어도 지금 게시판에 무수히 올라 오는 화장실 누수 하자는 거의 대부분 해결될 수 있기 때문입니다.