설계/시공관련 질문

옥상에 외단열시공할 경우 단열성능유지 궁금

G 이한식 1 1,521 2021.07.02 19:46

옥상바닥 마감

옥외

질문:

한국패시브 건축협회에서 인터넷에 올려놓은 내용이 비드법 보온판은 셀구조가 개방형으로 되어 있어 수분흡수율이 높기 때문에 최종70%까지 단열성능이 저하될수 있으므로 지붕슬래브를 외단열로 할 경우 빗물침투를 막기위해 단열재 상하부 모두 방수층으로 시공하여야 한다. 라고 되어 있어서 좌와 같이 마감할 경우 단열성능에 문제가 없을지 궁금합니다.

THK80 누름코크리트

THK0.05PE필름2

THK145비드법 보온판

시트방수

THK150 콘크리트 슬라브

옥내 천정

 

Comments

M 관리자 2021.07.02 19:48
논리가 적히다가 말았는데요..

비드법단열재로 외단열을 할 경우, 수분 흡수율이 높아 단열재 상하부에 모두 방수를 해야 하는데, 우리나라 현실상 거의 불가능하기 때문에, 비드법단열재를 이용한 외단열을 피해야 한다.
가 원래의 취지입니다.

적어 주신 방법은 저희 협회의 지향점은 아닙니다만.. 단열재만 압출법보온판으로 변경을 하시면 그나마 나을 수 있습니다.
협회가 지향하는 바는 아래 글에 나와 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038