설계/시공관련 질문

주택 옥상 방수 셀프 시공 역전지붕 관련

G ㅇㅇ 1 1,215 2021.06.25 22:37

안녕하세요, 평 슬라브 조적조 노후주택 옥상방수 시공을 하려는데

옥상 평활도까지만 잡아놓고 역전지붕 관련 자료를 찾다보니

현재 지붕에 파라펫을 제대로 설치하려면 따로 주문제작하거나 사람을 불러야해서

경제적인 면에서 셀프시공의 의미가 없는것같아 질문드립니다.

 

1. 파라펫 두겁 없는 역전지붕이 의미가 있나요?

2. 방수시트 대신 우레탄 방수로 기초방수를 하고 역전지붕을 시공해도 괜찮을까요?

3. 두겁은 절대적으로 필요한 요소인가요?

Comments

M 관리자 2021.06.25 22:42
방수시트 대신 우레탄 도막을 선택하셔도 괜찮습니다.
두겁이 절대적인 것은 아니지만, 그게 없으면 절반의 성공이라고 밖에는 할 수 없습니다.
방수층의 시작과 끝을 잘 마무리 해야 하는데, 그게 두겁의 역할이거든요.
그래도 현재의 상항을 알 수 있는 사진 몇 장 올려 주시면 다른 방법을 강구할 수 있는지 보겠습니다.