옥상 방수 밑바탕 작업시 미장용시멘트와 타일압착시멘트의 혼합사용이 괜챦은가요
G 이선재 (220.♡.157.212)
1
2,457
2021.06.06 10:25
안녕하세요
1.옥상우레탄방수공사를 위해 물구배를 위해 밑바탕을 만드는데 태풍표 미장용몰탈시멘트와 타일시멘트(태풍표 슈퍼멘트-명칭)를 1대1로 섞어서 평균2센트두께로 미장을 하였습니다압착시멘트를 사용하면 견고하다고 합니다 적절한 방법인지 질문드립니다
2.그리고 압착 시멘트를 썼기때문에 몰다인 같은 접착제는 쓰지않아도 된다고도 했습니다 타탕한지요
감사합니다
답:
제가 해당 제품을 사용하지 않아서 확정된 말씀을 드리기는 어렵지만 재료 물성상 시멘트 모르타르와 타일 압착시멘트는 각각 사용하는 용도가 다릅니다. 그런데도 불구하고 두 가지 재료를 혼용 사용하는 것은 적정하다고 볼 수 없습니다. 그런 재료가 방수 바탕재로 좋다면 생산자가 애초부터 그렇게 제조를 했겠지오. 방수 바탕을 만드는 데 소요되는 재료로는 미장용 시멘트 모르타르가 적정합니다.
2.그리고 압착 시멘트를 썼기때문에 몰다인 같은 접착제는 쓰지않아도 된다고도 했습니다 타탕한지요
답:
몰다인이라는 자재는 콘크리트 벽이나 바닥과 그 위에 시공되는 시멘트 모르타르 등의 접착성능을 증진시키는 용도로 사용됩니다. 수용성재로써 콘크리트 바탕에 바르면 아주 얇은 비닐막이 형성되어 바탕으로부터 시멘트 모르타르에 함유된 급격한 수분 흡수를 방지하여 보수성을 높인 것입니다. 반면 타일 압착 모르타르는 바탕과 압착모르타르 그리고 압착모르타르와 타일의 접착력을 높이기 위한 혼화재가 함유되어 있습니다만, 시멘트 모타르가 혼합된 상태에서 바탕과의 접착성 증진 작용에 어떤 영향을 미친다고 보기 어렵습니다.
결론은 두 가지 재료를 혼용 사용하는 것이 적정하지 않다고 보여집니다. 참고하시기 바랍니다.