설계/시공관련 질문

지붕이 있는 베란다 바닥 구성 질문

1 snailjh 5 2,070 2021.06.03 13:17

지붕이 있는 베란다? 바닥 시공 관련 질문입니다.

베란다 괜히 만들어 고생중입니다.

레이어 괜찮은지 검토 부탁드립니다.

 

1. 베란다의 형태

베란다.png

 

2. 바닥 구성 레이어는 다음과 같습니다.

바닥부터 위쪽으로

- T&G합판

- 멤브레인방수시트

- 외단열용미네랄울 140K 50T

- 지붕용 투습방수지 이어붙임 없이 시공

- 시멘트보드

- 지붕용 투습방수지 이어붙임 없이 시공

- 페데스탈

- 마감석재판

베란다레이어.png

 

불투습으로 처리하는 수정 방안

바닥부터 위쪽으로

- T&G합판

- 멤브레인방수시트

- XPS 50T

- 시멘트보드

- 자착식방수시트

- 페데스탈

- 마감석재판

불투습배란다.png

 

베란다불투습2.png

Comments

M 관리자 2021.06.03 11:45
아 안되세요.
제가 종일 외근이라 밤에 답변 드리겠습니다.
1 snailjh 2021.06.03 13:10
불투습으로 가야 하나 보군요...
일단 수정안 추가해 놨습니다.
M 관리자 2021.06.03 23:41
투습층으로 가는 것은 .. 외단열 두께가 얇기도 하지만, 발코니 외벽 하단의 디테일을 제가 결정을 할 수가 없기에.. 어려워 보입니다.
일단 개념적으로는 아래와 같습니다만, 불투습층으로 가는 것이 더 나을 것 같습니다.

다만 불투습층으로 할 때.. 시트방수를 너무 많이 치켜 올리지 않는 것이 좋겠습니다.  바닥 시트면에서 200mm 만 올리셔요.
치켜 올린 방수시트는 미네랄울의 뒤로 넘어가서 웨더로직보드에 접착이 되어야 합니다.
1 snailjh 2021.06.04 09:36
감사합니다.
이미 T&G 위에 멤브레인방수시트가 시공되어 있어 불투습으로 가야할것 같습니다.
M 관리자 2021.06.04 09:52