안녕하세요, 

 

작은 회사를 운영하고 있습니다. 저는 esg, 지속가능경영에 관심이 많아서.. 판매하는 제품의 탄소배출량을 줄이는 것에 대해서 많은 관심을 쏟고 신경을 써왔으나(여전히 부족하지만), 사무실, 공장의 운영과 관련된 에너지의 절감에 대해서는 무지했습니다. 

 

작년에 지하 01층 ~ 지상 03층, 대지 약 100평, 연면적 약 250평 정도의 작은 근생 건물을 매입하였고, 올해 하반기에 전체 리모델링 후 사옥으로 사용할 계획을 가지고 있습니다. 

 

기술자료, 설계/시공관련 질문에 올라와있는 글들을 몇 차례 반복해서 읽었으나, 해소되지 않는 점들이 있어(제가 찾지 못하여) 질문드립니다. 답변에 미리 감사드립니다. 

 

01. 리모델링 시에 받을 수 있는 에너지 절감 등과 관련되어 있는 인증 관련

 

신축이 아닌 리모델링 시에 받을 수 있는 에너지 절감 인증은 어떤 것들이 있는지요? 리모델링 시에 협회의 패시브건축물 인증을 받을 수 있는지요? 여러 인증들의 기준들을 일일이 검토해보아야 하겠으나, 시간이 부족한지라 처음에는 우선 기준이 수립되어 있는 여러 인증들의 기준/요건을 충족시키고(인증을 받고), 그 이후에 기준들에 대한 학습, 검토를 해보고자 합니다. 

 

02. 역전지붕 시공 시 투습방수지 접착제 관련

 

기술자료(4-08. 지붕의 단열 - 콘크리트 평지붕의 외단열과 방수)<그림 01>에서는 투습방수지를 접착 없이 겹쳐서 깔면 된다고 작성되어 있습니다. 투습방수지와 벽이 이어지는 부분<그림 02>, 배수구 부분에서 끝나는 압출법단열재의 마감 부분<그림 03>에도 접착제를 바르지 않는 것일까요? 말 그대로 정말 투습방수지를 모든 부분에 접착없이 그냥 까는 것인가요..? 

 

03. 상업용 건물 지붕에서의 외단열 두께 관련

 

주택이 아닌 상업용 건물(오피스 건물)의 평지붕 외단열 시에도 압출법 단열재를 200mm 두께로(이중으로) 깔아야 하는 것일까요? 평지붕 단열과 관련된 기술자료(4-08. 지붕의 단열 - 콘크리트 평지붕의 외단열과 방수)는 주택을 위주로 기술된 것 같고, 상업용 건물의 경우에는 두께를 좀 줄여도 되지 않을지.. 궁금하여 여쭈어 봅니다. 

 

04. 신설 파라펫 소재 관련


평지붕의 기존에 설치되어 있는 파라펫의 높이가 많이 낮습니다. 평지붕에 방수 후 압출법단열재를 깔면 압출법 단열재의 높이가 기존 파라펫의 높이보다 높습니다. 하여,,, 기존에 설치되어 있는 파라펫을 철거 후 파라펫을 신설하고자 합니다. 협회 글들을 보니 발수 alc로 파라펫을 설치한 사례가 있더라구요. 

 

발수 alc 외에 파라펫을 신설할 경우 사용할 수 있는 소재(열교차단제품)로는 어떤 것들이 있을까요? 협회에서 추천하는 파라펫 소재가 혹시 있을까요?

 

05. alc 블록 시공 관련

 

alc 블록 시공 시에 <그림 06>과 같이 바닥면에 별 다른 앵커(?) 없이, 일반 시멘트 몰탈(레미탈)만으로 alc 블록을 고정해도 될까요?

 

평지붕의 난간이다 보니, 신설한 파라펫이 시간이 지남에 따라 평지붕 콘크리트로부터 이탈하여 도로로 떨어지는 경우가 발생하는 것이 걱정되어 질문드립니다. 


06. 몇몇 글들을 살펴보니, 협회에서 건축사사무소를 연결시켜주는 것 같기도 하더라구요.. 가능하다면 저도 소개를 받아볼 수 있을까요? 혹시 몰라 건물의 주소지를 비밀댓글로 남겨놓도록 하겠습니다. 

 

감사합니다. 

Comments

1 근두운 2021.05.30 17:13
<그림 01>
1 근두운 2021.05.30 17:15
<그림 02>
1 근두운 2021.05.30 17:15
<그림 03>
1 근두운 2021.05.30 17:18
<그림 05>
1 근두운 2021.05.30 17:20
<그림 06>
M 관리자 2021.05.30 20:55
안녕하세요.

01. 리모델링 시에 받을 수 있는 에너지 절감 등과 관련되어 있는 인증 관련
▶ 국가인증으로는 "녹색건축인증"이 있고, 협회 인증도 가능합니다.
녹색건축인증은 에너지를 포함한 녹색 건축 전반적인 내용을 평가하는 제도이고, 협회 인증은 글을 보셨다시피 하자없는 건전한 건물에 촛점이 맞추어져 있습니다.
 

02. 역전지붕 시공 시 투습방수지 접착제 관련
▶ 네 접착은 그저 선택이며, 접착을 전혀 하지 않아도 무방하고, 오히려 그것을 권장하고 있습니다. 그래야 나중에 혹여 보수를 하더라도 폐기물 발생이 되지 않기 때문입니다.
접착을 하지 않아도 성능에 미치는 영향은 극히 미비합니다.
 

03. 상업용 건물 지붕에서의 외단열 두께 관련
▶ 단열 두께는 선택입니다. 다만 대수선허가 대상 건축물이라면, 그에 따른 허가를 다시 받아야 하는데, 그 때는 현행법에 의한 단열 규정을 준수해야 합니다.
그러므로 허가 대상인지의 여부에 따라서 결정될 것 같습니다.
그럼에도 불구하고, 지붕에 요구되는 최소한의 두께는 150mm 는 되어야 합니다.
 
04. 신설 파라펫 소재 관련
▶ 이 부분은 현장의 상황을 알아야 하므로, 설계자에게 맡겨 두시는 것이 어떨까 싶습니다.
미리 말씀 드릴 수 있는 것은...
그냥 접착몰탈로 올려 놓아도 자연적으로 넘어가거나 하지는 않습니다. 그 것이 가능하도록 ALC상부에 철근콘트리트로 테두리 보와 같이.. 전체를 엮는 방식을 적용하기 때문입니다.

열교차단재는 신축시에 유효한 방법이므로, 적용 대상은 아닙니다.

06. 몇몇 글들을 살펴보니, 협회에서 건축사사무소를 연결시켜주는 것 같기도 하더라구요.. 가능하다면 저도 소개를 받아볼 수 있을까요? 혹시 몰라 건물의 주소지를 비밀댓글로 남겨놓도록 하겠습니다.
▶ 네 주소지를 남겨 주시면 찾아 보도록 하겠습니다.

감사합니다.
1 근두운 2021.05.30 21:09
비밀글입니다.
M 관리자 2021.06.07 22:30
메일로 드렸습니다.