설계/시공관련 질문

자동문의 열관류율 기준

G 케엔 1 1,939 2021.04.21 16:38

저희는 자동문을 시공하는 업체입니다.

요즘 단열자동문이라고 해서 열관류율 얘기가 많이 나오고 있는데요.

지역별 열관류율 표를 보고 있습니다.해석이 조금 어려워서 그렇습니다.

1. 자동문의 경우 : 창 및 문에 포함되는 것으로 이해했습니다. 맞는지요?

2. 외기에 직접 면하는 경우라는 것이 건물의 출입구로 시공되었을때를 말하는 것인지요?

3. 공동주택이라는 것이 아파트 / 빌라 / 오피스텔을 말하는 것인지요?

 

자동문 시공시 열관류율 기준을 알고 싶어서 그렇습니다.

 

Comments

M 관리자 2021.04.21 16:42
안녕하세요.
1. 맞습니다.
2. 네 맞습니다.
3. 공동주택의 정의는 "주택으로 사용되는 층수가 5개층 이상인 건물"입니다. 4층까지인 빌라는 공동주택이 아니며, 업무용 오피스텔도 공동주택으로 보지 않습니다.

다만, 방풍실 형태의 출입문이라면 자동문의 열관류율은 따지지 않습니다.
(문이 순차적, 두 겹으로 되어 있는 형태)