설계/시공관련 질문

외단열 단열재 접착 몰탈 질문입니다.

G 질문 8 1,861 2021.05.02 23:54

여러가지 제품이 있던데 특별한 기준없이 아무거나 사용해선 안될것 같아서 질문드립니다.

물과 섞는 제품, 물+시멘트와 섞는 제품, 폼본드 이렇게 있던데

폼본드는 많은 양을 뿌리기엔 가격이 만만치 않아서 제한다면

어떤 제품이 괜찮을까요?

 

그리고 단열재 두께가 50t 정도여도 화스너는 필수일까요?

Comments

M 관리자 2021.05.02 23:56
물만 섞는 제품을 권해 드립니다.
화스너는 건물의 규모(높이)와 구조 형식, 그리고 마감재, 단열재 크기 등에 따라 상이합니다.
좀 더 정보를 주시어요.
G 질문 2021.05.03 00:03
1층 조적조 주택이고 바닥면부터 슬라브까지 약 5m 입니다.
단열재는 비드법 1종 3호나 2종 3호를 사용하려 하고있습니다.
되도록 50t 2중으로 단열재를 부착하려 하는데
만약 화스너를 사용하지 않아도 된다거나 가능한 사이즈가 있다면 그렇게 하고싶습니다.

마감은 단열재 위 미장 메쉬 미장 후 페인트칠을 하려합니다.
늦은시간에도 빠른답변 감사드립니다
G 질문 2021.05.03 00:05
혹시 물만 섞는 접착 몰탈중 괜찮은 제품이 있다면 추천을 부탁드려도 될까요?
G 질문 2021.05.03 00:11
당연히 화스너도 박고 단열재도 두껍게 규정에 맞게 하는것이 좋겠지만
여러가지 사정상 부득이하게 타협을 해야만 하는점 너그럽게 이해해주시면 감사하겠습니다.
M 관리자 2021.05.03 00:48
굳이 두겹으로 하지는 않아도 되나, 현장에 계신 분이 올바르게 판단하리라 생각됩니다.
그 규모에 미장마감이라면 화스너는 필요로 하지 않습니다.
다만 단열재의 최대크기(1200x600)과 접착 규정(테두리와 중앙)은 지켜야 합니다. 이는 화스너가 있어도 마찬가지 입니다.

파운더 타입의 접착제는 국내 회사 간에 편차가 거의 없습니다. 구하실 수 있는 제품 또는 시공자가 하고 싶어하는 제품으로 하시면 되세요.
G 질문 2021.05.03 05:05
그럼 75t 정도로 한겹 시공 하겠습니다.
단열재의 크기는 600*900을 사용할 것 같습니다.
리본앤 댑, 미장-메쉬-미장 지키겠습니다.
몰탈의 경우 스치로본드 제품을 쓰신다는데
물로만 섞는 제품이 아니더라고요. 괜찮을까요?
M 관리자 2021.05.03 10:09
통에 들어가 있고, 시멘트만 섞어 쓰는 스치로본드도 괜찮습니다.
다만 현장에서 시멘트의 양을 너무 늘려서 사용되는 경향이 있으므로, 통에 적힌 정량만 지키시면 되세요.
G 질문 2021.05.03 12:23
감사합니다!