설계/시공관련 질문

기초측면 xps 외부마감 어떻게 하면 좋을까요?

G 안재범 18 2,360 2021.04.08 14:31

안녕하세요. 주택 직영공사중에 협회의 귀한자료들 도움을 많이 받고있는 건축주입니다. 항상 감사드립니다.

현재 xps로 기초 측면을 감싸둔 상태인데요, 마감을 어떻게 하면 좋을까요? 도면에 없던 기초측면 단열을 제가 협회 자료를 공부하며 추가한지라 마감이 고민입니다. 

처음에는 시멘트보드로 둘러버리려 생각했는데 시멘트보드가 지면 아래로 내려가서 습기에 견딜수 있는지 걱정이 되어 여쭈어 봅니다. 기초측면에 xps를 어떻게 마감해야 할까요.. 

 

그리고 한가지만 더 여쭙자면.. 기초측면 단열재를 쥐가 파먹고서 집으로 들어오지는 않을까요?

Comments

4 무급공무원 2021.04.08 15:15
ZIP SYSTEM 패널에 외단열/레인스크린 몇 mm 두께이고 외장 마감이 무엇인지 알아야 기초 측면 마감도 결정할 수 있을 듯 합니다.
M 관리자 2021.04.08 15:50
무급공무원님 감사합니다.~~
G 안재범 2021.04.08 16:04
외단열은 없구요 레인스크린 세로한번 가로한번 총30mm에 외장재 수직 삼목사이딩17mm입니다~!
M 관리자 2021.04.08 16:25
알겠습니다.
죄송합니다만, 세 가지를 더 알려 주시어요.
1. 단열재 두께
2. 단열재와 ZIP 보드가 겹치는 길이 또는 기초콘크리트 위로 단열재가 올라온 길이
3. 단열재가 땅 속에 묻히는 깊이
G 안재범 2021.04.08 16:32
xps단열재 두께는 30mm 이구요, 단열재와 zip보드가 겹치는 길이는 25mm 입니다. 단열재가 땅에 묻히는 깊이는 대지가 경사지라서 200mm~600mm 로 경사면을 따라 묻치게 됩니다~~
G 안재범 2021.04.08 16:37
그리고 한가지 더 말씀드리면 zip보드가 xps단열재보다 15~40mm 정도 돌출되어져 있습니다. 기초 콘크리트가 배가 나오고 들어가고 해서 일정하지 않네요. (참고로 스터드가 2*8이라서 스터드는 콘크리트위에 많이 올라가 있습니다)
M 관리자 2021.04.08 16:45
단열재 두께가 얇으므로 쥐 걱정은 안하셔도 될 것 같습니다.

ZIP 보드가 보드두께 만큼 기초면에서 더 나올 텐데요. 그럼 단열재는 아래 그림처럼 (조금 과장해서) 조금 경사로 시공되어져 있는 건가요?

만약 그렇다면, 그 25mm 를 내려서 보드 하부로 단열재가 오도록 해야 할 것 같습니다.
CRC 보드로 마감을 하셔도 되나, 그 경우 말씀하신 것 처럼 흙과 직접 접하게 하면 안되므로, 아래 그림처럼 쇄석이 건물 주변으로 돌아가고 CRC보드는 그 쇄석 속에 묻히게 하면 되세요.

그리고, 집보드의 끝과 기초 사이는 전용 방수테잎으로 처리(붉은 점선)가 되어야 합니다.
M 관리자 2021.04.08 16:48
아 더 돌출되어 있다고요? 사진으로는 단열재가 더 나와 있는 것으로 보여서요...
4 무급공무원 2021.04.08 17:04
현상황이 집시스템 패널이 돌출된 상태라서, 저라면 이렇게 하겠습니다.
M 관리자 2021.04.08 17:09
아. 이해가 갔습니다.
알루미늄테잎 때문에 착시가 있었던 거였어요.

무급공무원님... 직업을 바꾸셔도 되실 것 같습니다.
4 무급공무원 2021.04.08 17:15
제 지식은 협회와 관리자님의 무료 지식 나눔의 결과입니다. 늘 감사드리는 마음입니다.
참고로 기초 측면의 압출법 단열재를 20~30mm 정도 추가하실 수도 있습니다.
G 안재범 2021.04.08 17:53
시멘트보드를 붙이는데 쇄석을 채워주면 된다는 말씀이시군요. 감사합니다~~ 다행이 실행하기 어려운 공정이 아니네요. 무급공무원님께서 올려주신 도면에 드레인보드 라는거는 델타멤브레인 인가요..?
M 관리자 2021.04.08 18:05
유사하지만 가격은 한참 더 저렴한 제품입니다.
롤배수판으로 검색을 하시면 쉽게 찾으실 수 있으세요.
4 무급공무원 2021.04.08 18:09
지하 옹벽 혹은 기초측면(되메우기 되는 부분)에 방수층을 만든 다음 외단열을 하고 아래 그림과 같은 드레인 보드라는 것을 사용합니다. 참고로 부직포면이 자갈층/흙과 접해야 합니다.
M 관리자 2021.04.08 18:17
무급공무원님.. 저희 유튭에 한번 나오실 생각 없으세요?

다만, 한가지... 부직포 면이 단열재와 접해야 합니다.^^
토목 쪽과는 반대방향이어야 해서요.. ㅡㅡ;;; 죄송합니다.
4 무급공무원 2021.04.08 18:32
앗....헤깔리던 부분이었습니다. 감사합니다. 나중에 집지으면서 기회가 닿으면 유튭에 출연시켜 주십시오.^^
G 안재범 2021.04.08 18:47
상세한 설명 감사합니다^^
M 관리자 2021.04.09 07:26
네^^
인연이 닿을 것 같습니다.. 나중에라도 말씀을 드릴게요...
감사합니다.