설계/시공관련 질문

동건패널 적용 질문드려요~

G 김현진 6 1,283 2021.04.07 14:15

철근콘크리트 2층 주택을 신축예정인데요~

기본적으로 외단열이 들어가지만 외벽과 접해 있는곳에 내단열을 한다고 합니다~내부공간이 덜 줄어드는 방법으로 동건패널을 생각했는데 동건패널을 내단열 용으로 시공해도 괜찮은가요? 동건 패널보면 양쪽면이 꼭 열반사 처럼 생겼던데 그런용도도 있는 제품인가요?

Comments

M 관리자 2021.04.07 15:13
동건패널을 내단열로 사용할 수도 있겠으나, 그런 목적의 제품은 아니어서요.
오히려 그 하시고자 하시는 외단열을 더 제대로 하시려는 목적으로 사용하시는 것이 맞을 것 같습니다.
G 김현진 2021.04.07 17:01
외단열은 비드법2종으로 할건데 내부 인테리어시 업체서 내단열을 열반사단열재+아이소핑크로 한다고 해서요~대체품으로 동건패널로 하면 면적을 덜 차지할까 싶어그러는데  동건패널 업체 홍보글 보면 내단열할때 따로 목작업이 필요없어서 좋다고 적혀있어서 그런 목적인줄 알았네요~내단열재로 사용시 특별히 문제 되는일은 없는건지요?
M 관리자 2021.04.07 17:04
네. 문제는 전혀 없습니다.
말씀하신 "목작업이 필요없다"도 맞습니다. 그저 좀 과한 사양이 아닌가 했을 뿐입니다.^^
다만 이 역시 석유화학제품이므로, 내부에 석고보드 두 장은 꼭 사용을 하시어요.
G 김현진 2021.04.07 17:40
답변 정말 감사합니다 ~석고보드도 일반 9.5가 있고 12.5라고 불연재가 있다 하던데~재질이 달라서 불연재인가요? 재질자체가 다르다면 두꺼운 불연재가 좋을거 같은데 단순 두께차이라면 일반으로 두장 시공하려 합니다!
M 관리자 2021.04.07 18:04
그 부분은 참 어려운 부분인데요.
법으로 인정받는 내화구조는 12.5mm 두겹입니다. 하지만, 그렇게 시공하는 인테리어는 하나도 없기에.. (심지어 9.5mm 한 겹만 한다거나, 아예 필요없다고 이야기하는 곳 조차 있기에..)
최소한 9.5mm 두 겹이라도 하십사... 라고 말씀을 드리고 있습니다.
G 김현진 2021.04.07 18:09
아~그렇군요~많이 배웠습니다~정말 감사합니다 ^^