설계/시공관련 질문

수격소음 및 유속음?

G 간절히 고치고 싶어… 11 3,503 2021.03.31 08:50

안녕하세요.

 

지역난방 사용중이고  소음이 심해 문의드려요 

 

검색해보니 수격소음과 유속소음 같은데 

 

1) 우선 딱딱 거리는 수격은 녹음이 가능해서 첨부해요  

이증상이 맞는지요? 그리고 해결방법은 어떻게 되나요? 

 

2) 유속소음은 녹음으로 잡히지가 않은데 새벽시간에 진동소리 및 물흐르는 소리가 나요. 해결방법이 어떻게 될까요? 

 

위 두소리 다 천장에서 나구요.. 이번겨울에 저희집과 윗집 둘다 보일러를 교체 했어요. (밸브교체)

 

 

관리사무소는 소리는 확인되지만 원인은 모르겠다라고합니다.. 

 

반면 저희는 너무 고통스럽고 잠도 잘 못잡니다.ㅠㅠ


 

설명 간곡히 부탁드립니다!!! 

감사합니다!!!

Comments

M 관리자 2021.03.31 10:42
질문이 하나 있는데요..
지역난방이라고 하셨는데, 보일러를 교체했다는 의미를 잘 모르겠습니다.
그리고, 소음은 그 "밸브"라는 것을 교체한 다음 부터 생긴 건가요?
G 글쓴이 2021.03.31 21:43
관리자님 안녕하세요,

제가 건축을 잘 몰라 설명을 못한거 같네요.
지역난방이고 저희집은 벨브전부교체 및 구동기 교체 였던거 같아요. (영수증 세부내역을 첨부할게요 글씨가 정확히 어떤건지 모르겠네요)

소리는 교체후 두드러지게 나는거 같아요 ㅠㅠ

감사합니다!



감사합니다.
M 관리자 2021.03.31 21:57
알겠습니다.

관리사무실에 이야기해서, 유속이 너무 빠른 것 같다는 의견을 받았다고 하시고요.
기계실에 감압밸브(압력조절밸브) 쪽을 봐달라고 말씀하시면 이해를 하실 것 같습니다.
G 글쓴이 2021.03.31 22:48
앗 위 영수증 사진은 잘못첨부했네요 ㅠ

빠른 답변감사드립니다.

수격음은 부엌에서 소리가 나고, 유속음은 방에서 나는 소린데, 두가지 모두 유속이 빨라 감압밸브로 조절을 해달라고 하면 되는 걸까요 ??

아 그리고 이게 저희집 천장에서 소리가 나는데, 혹시 윗집이 원인일수도 있을까요?? (관리소에서 두집모두를 봐야 하는지 싶어서요)
M 관리자 2021.03.31 22:52
그게 난방수냐 온수냐에 따라 다를 것 같습니다만 일단 둘 다 감압밸브 부터 점검이 시작인 것은 같습니다.
천장에서 나는 소리는 윗집의 싱크내 내부에 있는 분배기의 밸브를 같이 봐야 할 것 같습니다.
G 글쓴이 2021.03.31 23:23
늦은시간 답변감사해요.

저희집에서 난방을 모두 틀어보았었는데, 수격음이 조금 있다가 바로 나타나더라고요. (난방 안틀때도 나긴 하던데 그때는 온수인걸까요? )

감압밸브 점검은 혹시 구체적으로 어떻게 되는지요?
유속이 빠르니 감암밸브를 조절해달라고 전달하고,무슨부분을 저희는 체크를 해봐야 하나요??

윗집 싱크내 분배기의 밸브는 어떻게 같이 체크해달라고 하면 될까요?

질문이 조금 길어졌네요 ㅠㅠ

감사합니다~~!!
M 관리자 2021.03.31 23:26
네.. 난방과 온수 모두에 해당하는 것 같습니다.
감압밸브는 두가지입니다. 밸브를 조절해서 압력을 조금 낮추어 보는 것과 감압밸브 자체가 없는지의 여부 (오래된 아파트는 아예 없는 경우도 있습니다.), 만약 없다면 새로 달아 주어야 합니다.

싱크대의 분배기 밸브 역시 수량과 관련이 있으므로, 이를 조금 줄여서 수량을 감소시키는 것이 목적입니다.
G 글쓴이 2021.04.13 12:33
안녕하세요. 오랜만에 문의드려요.

관리소에 유속이 빠른거 같아 감압조절을 해달라고 했고, 관리소측에서는 마이너스로 해보고 좀 지켜보라고 해서 지켜보았어요.

연관이 있는건지, 날씨가 따뜻해져인지는 몰라도 다행히 소리는 좀 줄어든거 같아요.
근데 아직 소리가 계속 납니다 ㅠㅠ
부엌 천장에서 나는 소리는 깜짝 깜짝 놀라서 불편함이 큽니다.ㅠㅠ
다음 조치는 어떻게 해야 할까요?

답변감사드립니다.
M 관리자 2021.04.13 16:04
그 소리는 수격일 가능성이 높은데요..
관리실에 "수격 방지기"가 설치되어져 있는지를 물어 봐 주시겠습니까?
없다면 설치를 권해 드립니다.
G 글쓴이 2021.04.16 07:39
안녕하세요, 관리자님,

제가 영상을 첨부하려고 했는데 크기 때문인지 로딩이 안되네요.. 혹시 영상을 보고 파악이 도움이 된다면 제가 이멜로 보낼 수 있는 방법이 있을까요?

다름이 아니라,
관리소에서는 제가 감압밸브를 말하기 전에는,
이러한 민원이 여지껏 없었다라고 하였고,
아파트가 10년이 지나서 하자보수기간이 만료되었고, 사설업체 통해 천장을 뜯어서 확인하라고 하였었어요.

음... 무턱대고 천장을 뜯기 전에 검색하다보니 패시브 건축협회를 알게 되었고, 수격현상을 알게 되었어요.

수격이면 메인배관 문제라고 나오던데, 관리소에서 천장을 뜯으라고 한것이 조금 이해가 안되요, 천장을 뜯어보면 고치는데 있어 어떠한 도움이 있긴 한건지, 아니면 그냥 잘못 짚은걸까요??

3개월 넘게 소음으로 고생하는데,, 마음이 참 어렵네요..ㅠㅠ

아 그리고, 수격방지기는 어디에 설치해야 달라고 말을 해야 하나요??
그리고 제가 또 다른 부분을 체크해볼게 있을까요?

감사합니다....!
M 관리자 2021.04.16 08:35
천장을 뜯어서 얻을 수 있는 것은 없을 것 같고요.
수격방지기를 어디에... 는 관리사부소에서 문제는 해결하겠다는 긍정적 태도여야 하는데.. 그게 단지마다 다 다르더라고요. 나서서 해주시는 분들도 있고, 그렇지 않은 분들도 있고...

설치 위치를 사용자가 지정할 수는 없을 것 같고요. 영 안되면 동네 설비하시는 분은 출장비 드리고 모셔서, 수격인지 아니면 체크밸브의 문제인지, 그리고 그렇다면 수격방지기를 어디에 설치해야 하는 것인지를 물어 보시는 것이 최선일 것 같습니다.
관리사무소 측에서도 온라인으로 나온 이야기를 듣고 무언가 움직일 것 같지 않거든요.

아래 글이 조금은 도움이 되실 것 같습니다.
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=dullymusic&logNo=221080352415&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F