설계/시공관련 질문

외벽의 기밀성

2 재섭 8 1,550 2021.03.19 08:41
딱히 예시를 어떻게 들어야 할지 몰라서 글로만 여쭈어 봅니다.

기밀성이라는 부분을 따질때 보통은 창과 문 두가지를 따지는데요,

사실 외부와 맞닫는 부분은 건출물의 외피면적 전체이지 않겠습니까?

철근콘크리트조, 조적외벽 판넬외벽 일때 각각 벽체 자체가 갖는 기밀성등이 따로 있는지

외벽이 조적이거나 판넬일텐데 각각 기밀하게 시공을 하기 위해서 고려해야 할 사항이 있지 않은지 궁금합니다. (지붕도 마찬가지인거 같습니다)

Comments

M 관리자 2021.03.19 10:57
건물의 기밀성은 건물 전체의 성능입니다.
창과 문의 기밀성을 따지는 것은, 그 자재들의 누기가 특히 크기 때문이며, 시공의 정밀성과는 무관하게 제품 자체의 성능이라서 그렇습니다.
벽체 만의 기밀성능 요구치가 별도로 있지는 않고, 문과 창이 달린 상태에서 건물 전체의 누기량을 측정하여 기준값 내로 들어오는 것이 원칙입니다.
2 재섭 2021.03.19 11:20
기밀성 요구치가 궁금한점은 아니였고,
별도로 납품시 시험성적서가 있는 창과 문과는 달리 벽과 지붕등은 시공시의 디테일의 문제이기 때문에 특별히 유의해야 하는 점이 있을지에 대한 질문이였습니다.
예를 들자면 콘크리트조건물의 경우에는 자체로 어느정도 기밀하다고 생각 할 수 있을것 같고, 판넬은 판넬의 별도 접합부 상세등으로 어떻게 기밀하게 시공할지에 대해 고민이 되어있지만, 철골조에서의 ALC외벽체같은 경우에서는 시멘트 몰탈이 접합을 하는 자재일 뿐인데 몰탈정도만 놓고 봤을때는 기밀한 시공이 됬다고 판단할 수 없다고 느껴지거든요. 특별한 외장재로 그 밖을 감싸기 전에는 말입니다. 조적벽체시공한 후에 코팅제를 한번 전체적으로 입히는지, 그렇다면 코팅제가 과연 영구적인건지등등 궁금증이 넘쳐납니다.
이문제에 대해서 궁금증을 느꼈는데 어디하나 속시원히 물어볼곳도, 나와있는곳도 없기에 여쭤봅니다.
M 관리자 2021.03.19 14:25
아. 그러시군요..
제가 이해를 제대로 하지 못했었습니다.
외벽의 경우 시공의 방법에 대한 규정만 있습니다. 그 것을 지키고, 실험을 통해 증명을 하는 방식입니다.

콘크리트 구조는 아시다시피 외벽 자체가 기밀층이라서 기밀공사는 개구부와 배관 주변만 하면 되므로, 가장 간단하고, 나머지 구조는...
ALC를 포함한 모든 조적 : 내부 몰탈로써 기밀층 형성
목조,경량스틸 구조 : 실내측에 별도의 기밀층 형성
판넬주택 : 아직 사례가 없습니다. 만약 한다면 그 특성상 목구조 처럼 별도의 기밀층이 있어야 하지 않을까 싶습니다.

조적의 몰탈에 대해 기밀층 역할이 가능한지에 대한 의문은... 역할을 할 수 있습니다. 그게 외단열ㅇ르 전제로 하는 거라서.. 구조체의 수축팽창이 현저히 적으므로, 몰탈층의 균열은 무시해도 될 정도라고 보고 있습니다.
이는 해외도 같습니다.
2 재섭 2021.03.19 14:50
아직 타입별로 실험데이터가 갖추어진 어떠한 표준이라는게 있진 않다고 보면 되겠군요.

조적의경우 몰탈은 일반적인 치장쌓기용 몰탈바르기가 아닌 약간 되게 해서 넓게 잘 펴바른 몰탈이여야 하겠네요, 몰탈이 수밀성이 확보가 안되기때문에 기밀성도 사실은 확보한다고 보기 어렵지 않을까 하는 의문이 지워지진 않는군요,

답변해주신사항에서 외단열을 전제로 한다고 하셨는데.... 그렇다면 사실상 외벽을 조적으로 해야할 이유같은건 왠만한 경우 거의 없다고 봐야 하는구나 싶네요, ALC를 통해 하중을 줄여야하는 구조상 문제라도 있는게 아니라면 말입니다. 물론 패시브적 측면에서 외단열하는게 필수적이기도 하겠고요.
M 관리자 2021.03.19 17:33
네. .조적 중에서 이제는 시멘트블럭 또는 벽돌은 없으므로, 거의 ALC만 가능한데.. ALC의 경우 실내 미장으로 기밀 확보가 가능합니다.

네. 외단열도 마찬가지고요. ALC는 자체적인 두께로 단열 성능을 갖출 수가 있다면.. 그 자체로 내부 미장균열은 무시하셔도 괜찮습니다.
G 강해 11.06 22:25
기밀성응 위해 시멘트블록 또는 벽돌  실내미장시  고강도 보수몰탈이 가장 적합한가요?
M 관리자 11.07 07:38
해당 벽에 균열이 있다며 그 균열 보수용으로 사용할 수 있고, 벽면 자체는 그 정도까지의 높은 사양을 필요로 하지는 않습니다.
G 강해 11.07 12:45
감사합니다