설계/시공관련 질문

용마루가 끊길시 지붕 환기층 형성 질문.

1 건축발판 6 1,371 2021.03.13 14:47

 

안녕하세요. 

 


일러스트2.jpg

 

제가 처음에 이렇게 1층지붕선이 2층 용마루까지 이어져서 환기층이 형성되도록 계획했습니다.

 


일러스트.jpg

 

그런데 변경이 되어 디자인때문인지 구조때문인지 연장된 지붕선계획보다는 이렇게 지붕위로 튀어나와있는 형태로 계획 되었었습니다.

여기서 궁굼한점은 저 2층 벽체가 내려오는 부분의 용마루인데요.

일러스트3.jpg

 

도면으로 보시면 아래쪽은 식당과 거실로 오픈되어있고 가족실이 있습니다. 오른쪽은 테라스부분의 외부부분의 미장지붕입니다. 

 


일러스트4.jpg

 

그런데 문제는 바로 이부분인데요 용마루가 2층에 의해서 끊어지는데 저부분의 벤트를 어떻게 형성하는지 궁굼합니다.

 

 

일러스트5.jpg

 

저 점선 부분의 지붕층은 환기를 어떻게 하는건가요??

저부분을 위한 제품이나 시공법이 있을까요? 저 아래쪽에 스터드를 이용한 루버나 벽체가 생길꺼라 구조적으로는 문제가 없을것 같아보이는데 저렇게 되는경우

식당 거실부분의 지붕층에 공기는 다용도실과 외부테라스 부분의 용마루 벤트로  양옆으로 해서 빠져나가야 할꺼같습니다.  이런경우 환기가 잘 작동할까요..?

 

1. 저부분을 위한 시공법이나 벤트제품이 있을까요?

 

2. 지붕층 통기층을 2층 벽체 레인스크린 통기층으로 연결하고 2층 용마루 벤트로 연결할수 있을까요?

레인스크린통기층과 외통기지붕 통기층은 따로두라고 공부한것 같습니다..

 

3. 저 점선부분이 약 3.4m정도됩니다. 이정도는 무시할정도인가요?

 

4. 용마루 계획부터 바꾸는게 나을까요??

 

 

바쁘신데 고생이 많으십니다.


 

 

Comments

M 관리자 2021.03.13 14:03
비밀글을 풀어야 답변이 가능한데요.. 제가 풀어도 될까요?
1 건축발판 2021.03.13 14:37
넵 제가 풀었습니다.
M 관리자 2021.03.13 14:47
감사합니다. 불편하시겠지만 널리 양해 부탁드리겠습니다.

목구조라고 보고 말씀을 드리면 될까요?
1 건축발판 2021.03.13 14:51
네 맞습니다 경량목구조입니다
M 관리자 2021.03.13 15:54
쉽지는 않지만, 아래 처럼 처리되면 통기층을 형성할 수 있습니다.
즉 통기층은 반드시 있어야 합니다. 그리고, 디자인에 큰 의미를 두지 않는다면 원래의 모양이 더 경제적이기도 하고요.
1 건축발판 2021.03.13 16:45