설계/시공관련 질문

목구조 지붕 경질우레탄보드 시공질문

G 모인니니 7 1,668 2021.03.12 10:41


해당 그림은 다락 목구조 천장부분입니다.


 


1. 글라스울을 쓰기엔 다락 층고에 여유가 없어서 두께가 얇은 경질우레탄 보드를 사용하려고 합니다.


2. 또한 천장 목구조를 노출해야해서 구조재 사이에 글라스울을 끼울 수 없는 상황이라고 판단했습니다.


 


이러한 상황에 따라서 경질우레탄 보드를 사용하려고 하는데, 목구조에 경질우레탄보드를 사용한 경우를 검색해서는 못찾았습니다... 아래 그림과 같이 시공하면 괜찮을지 혹은, 어떠한 부분이 문제가 되는지 알려주시면 감사하겠습니다!


목구조지붕.PNG

Comments

M 관리자 2021.03.12 10:32
죄송합니다만, 비밀글은 답변이 불가능합니다.
G 모인니니 2021.03.12 10:39
앗 그러면 비밀글을 해제해주셔도 좋습니다! 아니면 아예 다시 질문글을 올려야할까요?
M 관리자 2021.03.12 10:43
목구조 사이에 유기질 단열재를 끼워서 사용하는 것은 안됩니다.
쉽게 말씀을 드리면, 나무의 양쪽에 비닐을 대어 놓는 것과 같거든요.
우리나라 처럼 습부하가 훨씬 큰 나라에서는 목재의 장기적 손상을 예측할 수 있습니다.

나무를 노출하는 것도 안되는데요. 여기에 관한 내용은 아래 글에 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2988
G 모인니니 2021.03.12 11:04
감사합니다, 근데 그럼 저 구성 그대로에 경질우레탄보드 -> 글라스울로 바꾸면 비교적 괜찮은 상황인건 맞나요?
올려주신 링크에서 목구조 노출을 권장하지 않는다는 것은 잘 읽었습니다,,,다만 목구조를 노출해야하는 상황이라 감안해서 판단해주시면 감사하겠습니다,,,
M 관리자 2021.03.12 11:18
협회의 입장으로는...
노출을 전제로 하실 수는 없으세요. 권장하지 않는 것이 아니라 절대 조건입니다.

링크의 글을 보시면 아시겠지만...
목구조는 실내측에 방습층이 있어야 합니다. (권장이 아니라 법적 사항이어요.)
방습층을 두면, 목재는 방습층 속에 있으므로 당연히 노출이 불가능해 집니다.

그래서.. 글라스울을 사용하는 것 보다 중요한 것은 "방습층"이며, 방습층이 제대로 된다면, 사실 우레탄보드도 가능해 질 "수" 입니다. 물론 그런 조건에서도 글라스울이 목구조에 더 적합하긴 합니다만...

그러므로 노출을 전제로 하는 답변은 다른 곳에서 받으셔야 할 것 같습니다.
유일한 대안은... 노출을 하지 않는 대신 실내측에 노출된 것과 같이 목재를 한번 더 (마감재로써) 대는 방법 밖에 없습니다.
G 모인니니 2021.03.12 11:37
네 알겠습니다. 그래도 도움이 되었습니다. 답변감사합니다!
M 관리자 2021.03.12 12:14
이해해 주셔서 감사합니다.