설계/시공관련 질문

패시브하우스에 적용되는 단열재문의

G 제임스 2 4,284 2014.05.15 20:54
안녕하세요 관리자님^^ 패시브하우스를 보면 이소바에너지세이버를 적용한 주택들을 많이 접할수있는데요. 그이유도 궁금하고 요즘 자재상에 올라와있는 jm 스파이더라는 제품또한 패시브에 적용된 사례가있는지 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2014.05.15 22:12
그건 밀도가 높아 처짐이 없고, 열전도율이 낮기 때문입니다. 다른 이유는 없습니다.
아래 글을 보시면 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=456

"jm 스파이더"는 제가 잘 몰라서 검색을 해보니.. 스프레이 분사 방식의 글라스울 단열재이므로, 물리적 특성은 글라스울과 같습니다. 문제는 밀도와 열전도율인데..
국내 홈페이지에는 밀도 데이타가 없어 미국의 자료를 보니 밀도가 1.0 or 1.8 lbs/ft3 이라고 나와있습니다. SI 로 변환하면 약 16kg/㎥ 이므로, 조금 아쉬운 밀도이여, 열전도율은 0.0375 W/㎡K 입니다. 글라스울 25k 의 열전도율이 약 0.034W/㎡K 이므로 이 역시 일반 글라스울에 비해 성능이 낮게 나옵니다.

다만, 건식 스프레이의 장점이 있기 때문에 밀도만 1.8 lbs/ft3 (약 28kg/㎥)로 높아지면 사용함에 전혀 무리가 없어 보입니다.

물론 회사의 주장에 의하면 16kg/㎥ 로도 처짐이 없다고 나와 있지만, 검증이 필요해 보입니다.
감사합니다.
G 제임스 2014.05.15 23:13
궁금증을 한방에 치료를 해주시네요.. 너무 감사드립니다.