 안녕하세요. 현재 제 설계도면의 유리발주시 특기사항 인데요

 

질문의 요지는 : 업무시설/근린생활시설의 커튼월 복층유리에서 코팅면의 위치를

 

(1) 1개 할지 / 2개할지 

(2) 그리고 각각 몇 번 면에 할지가 궁금합니다.  

 

도면을 보다가 제가 패시브협회에서 공부한 것과 다른 것 같아서 명학히 배우고자 찾아왔습니다.

 

- 현재 도면상 2번 3번 면 코팅은 - 열파괴 현상이 나지 않나요?

- 이를 방지하기 위하여 첫번째 유리를 열처리 해야하는데 - 가격 등   가성비가 떨어짐

 

따라서 2번면(만) 로이코팅의 성능을 올리라고는 협회자료를 보았는데

 

" 이를 구체적으로 도면에 어떻게 명기해야 - 시공사가 유리 발주시 이를 빼먹지 않고 주문할 수 있을까요? 

 

 

 

 

 

 

20210311_134938.png

Comments

M 관리자 2021.03.11 16:12
안녕하세요.

1. 코팅면은 2번만 하는 것이 맞으며,
일사에너지투과율 0.30 이하, (또는 차폐계수 0.35 이하)
가시광선투과율 0.5 이상
(시험성적서 제출)
이라고 적으시면 이상없이 시공될 수 있습니다.

2. 참고로..
2,3번 면에 코팅을 할 수도 있겠으나, 강화처리 등을 고려하면 2번면에 더 나은 코팅을 한번만 하는 것이 성능은 같으면서 더 경제적일 수 있습니다.