설계/시공관련 질문

구축아파트 전열교환기 설치

G 한준 2 1,625 2021.03.11 09:22

유튜브 영상을 보고 찾아왔습니다^^

https://www.youtube.com/watch?v=Br-kkHoUm3k

 

구축아파트에 전열교환기 설치를 고려중입니다.

이미 거주중인 곳이라 천정에 덕트 배관공사는 어려울 듯 합니다.

 

제대로 하려면 당연히 천정 배관까지 해야겠지만, 현실적으로는 좀 어려운 부분이라서,

24평형 아파트 거실에 무덕트형 전열교환기를 설치하는 것에 대해서 의견을 구합니다.

(외기 후드는 베란다에 설치하려고 합니다.)

 

천정형과 벽부형 중에, 부족한 지식이지만 무거워서 바닥에 깔리는 이산화탄소 배출을 위해서는 무덕트 형인데다가 천정형은 별 효과가 없는 것이 아닌가 하는 생각도 듭니다. 

그나마 벽부형이 더 유리할지요...?

 

고견 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2021.03.11 15:53
안녕하세요..

우선.. 그 무엇이 되었든, 없는 것 보다는 낫습니다. 그러므로 하는 것을 또, 할 수 있는 것을 전제로 선택을 하시면 되는데요..

1. 아래 DIY 사례가 어떤 영감을 드릴 수도 있겠습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=984
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1003
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2478

2. 무덕트형과 벽부형은 모두 팬에서 나오는 소음이 걸러지지 않고 그대로 나올 수 밖에 없는 구조입니다. 그 중에서도 무덕트형의 소음이 더 큽니다.
https://youtu.be/KdCZP3vku80

그러므로 이 들을 선택하고 하신다면, 거실에만 가능할 것 같습니다.

나머지는 모두 비용과 선택의 문제로 보여집니다.
G 한준 2021.03.12 07:08
확인이 늦었습니다.
큰 도움이 될 것 같습니다. 사려깊은 답변감사합니다!!
DIY사례는 관리자님의 사례인것 같은데요.. 어마어마하네요...
꼼꼼히 살펴봐야겠습니다^^