설계/시공관련 질문

보일러실과 환기 시설

G 미기 5 2,147 2021.03.04 22:43

안녕하세요 기계실에 대한 질문입니다 .

기본적으로 보일러실에는 보일러와 기름통이 들어 가는걸로 인지 하고 있습니다. 

그런데 가스 보일러의 경우 LPG 탱크는 외부에 두고 가스는 보일러만기계실로 간다고 한다면 

환기 장치는 집 내부에 두는게 유리한가요 아니면 

기계실은 둔다면 기계실에 두는게 유리한가요? 소음필터만 통과한 배관만 벽을 한번 관통하면 되긴 될듯한데 환기장치도 보일러실에 같이 두면 되는 건지 아니면 환기 장치는 집 내부에 두는게 좋을지 조언 부탁 드립니다. 

 

감사합니다. 

Comments

M 관리자 2021.03.04 23:23
안녕하세요..
환기장치도 난방 구역 안에 있는 것이 더 낫긴 합니다.
내외부 공기가 열교환이 되므로, 따뜻한 공간에 있어서 기계의 온도를 유지시키는 것이 낫습니다.
그러나 보일러실은 큰 상관이 없습니다.
단점은 기계의 온도가 낮아지므로 온도 손실이 있다는 것이고, 장점은 외기에 가까워서 기기 표면 결로가 없다는 점입니다.
즉 기기가 난방공간으로 들어 오면, 이 것이 반대가 되므로 기기나 배관의 결로에 유의해야 합니다. 특히 다락에 설치될 경우 결로를 피하기가 매우 어렵습니다.
G 미기 2021.03.05 00:34
늦은 시간 답변 감사합니다.
그런데.....난방 구역 안에 두어라는 말씀 이신거죠? 아리송송하네요.
권장 사항이 어떻게 되나요?
저도 협회 권장 사항처럼 건물과 붙었지만 외벽단열을 통과한 기계실을 두려고 합니다.
보일러만 둘지.....(사실 외부 화장실도 필요할듯 해서...기계실에서 변기도 같이 두려고 합니다만...)
G 정해갑 2021.03.05 09:02
관리자님의 말씀을 해석해보면....
온도는 높고, 습도는 낮은 곳에 설치하라는 것 같습니다.
이 조건에 부합하는 적당한 곳은 보일러실 이라는 것이고요.

온도를 높이는 방법은 (장치가 있는 실내의 온도를 높이고) 기계와 배관의 단열을 잘 하면 됩니다. 습도를 낮추는 방법은 기밀층(=주거공간) 밖에 설치하는 것입니다.
M 관리자 2021.03.05 10:49
네^^ 맞습니다.

단독주택에서 별도의 보일러실이 있다면.. 그 곳에 두는 것이 최선이고.. 대신 배관 단열을 잘 해 주시면 되세요.
G 미기 2021.03.06 16:33
알겠습니다. 감사합니다. 여기 저기 글들을 보다보니 가능하면 보일러 실을 별도로 빼려고 생각 중입니다.