설계/시공관련 질문

지역난방 딱딱 소음

G 최미현 3 1,679 2021.03.02 10:35

안녕하세요~

저희 아파트는 20년된 지역난방 아파트 이구요.

20층 건물입니다. 5개동이 있지만 그중에 딱 한동의 5층, 4층, 3층, 2층에서 들리는 지역난방 딱딱 소음입니다. 단,1층은 소음이 없습니다.

20층 건물의 신축이음관은 10층세대에 설치가 되어 있습니다.

 

2월부터 날씨가 따뜻한 날 밤이나 새벽시간에 들리는 해당세대에서 딱딱소음으로 잠을 못이루고 있습니다.

관리사무소에서 여러차례 방문하였고, 지역난방공사에서도 방문을 하였습니다.

여러원인이 되는 요소들로 에어도 빼고, 동지하도 빼고, 최상층 세대도 빼보고...지역난방 설정온도도 낮추고(50도에서 45도로)...

기계실 차압밸브와 해당동 지하의 차압유량조절밸브도 25일 수리를 하였습니다.

수리하고 소음이 안날까 기대했지만 이번에 날씨가 따뜻했던 2/26~3/1일까지 새벽시간에 또 소리가 들렸습니다.

 

여기 게시된 글을 검색해보니 유볼트를 최상층과 최하층은 고정시키고 중간층을 풀어보는 방법이 있다고 하여 3월 1일 낮에 문제가 되는 층인 6층부터~2층세대까지 세대 유볼트를 풀었습니다.

10층 세대 신축관있는 세대도 풀어야 하는것인지? ...

신축이음관이 있는 세대라 조심스러워서 그곳은 풀지는 않았습니다.
저희가 할 수 있는 방법은 또 어떤 것이 있을까요?~~~

도움 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2021.03.02 12:51
하실 수 있는 것은 다 하신 것 같습니다.
신축관도 풀어도 되나, 일단 그냥 두시고요. 결과를 기다리시면 되실 것 같습니다.
G 최미현 2021.03.03 21:05
설비업체에서 소리가 심한 5층과 4층세대 난방입상관에서 세대로 가는 배관에 수격방지기를 달아보는건 어떠냐고 하시는데 가능성이 있을까요?.,.
M 관리자 2021.03.03 21:21
그건 일단 보류를 해보시는 것이 좋겠습니다.
설치하려면 공급을 잠시 중단하는 것도 불편하시겠지만, 문제는 하나씩 푸는 것이 나중을 위해서 더 좋거든요.