설계/시공관련 질문

베란다 발코니 복합구조의 단열 관련 질문

G 백성인 6 2,901 2021.01.29 17:46

협회의 좋은 기술자료 감사하게 잘 읽고 있습니다.

 

비전문가인 사람이 집 한 채 지어보겠다고 겁없이 달려든지 벌써 1년이 넘어갑니다.

천신만고 끝에 제가 원하는 평면도를 완성하고 건축사에게 작업을 으뢰하여 조만간 착공하기 위해 공사도면 작업을 막 시작하고 있습니다.

건축사님 설계 내용을 보니 건축주의 비용부담 완화를 위한 배려(?)가 여기 저기 느껴집니다. 

협회 자료를 보기 전에는 물론 아무것도 몰랐겠지만요.

하여튼 협회의 기술적 조언들을 최대한 반영되도록 고집을 피워볼 생각입니다.

 

질문)

 

우선 아래 스케치업 도면 사진을 보시면 2층 발코니가 주차장까지 계속 이어집니다. 여기서 1층 거실 일부 천정부위(거실 우측 끝단)가 2층 발코니와 통합되어 이어집니다.

 

스케치업 도면.jpg

 

이부분에 대한 평면도를 간략하게 보여드리면

 

평면도.png

1) 발코니와 본건물의 연결부위가 길어 열교 차단을 위해 TB 블럭을 적용하려고 하는데요. 붉은 선이 TB 블럭을 적용하면 되는 위치가 맞을런지요.

 

2) 협회 자료를 검토한 결과 아래 그림과 같이 슬라브를 다운하는 것이 맞는지요?

   (디테일한 부분은 생략하고 표현했습니다.)

그림1.png

3) TB 블럭 적용위치가 제대로 되었는지 궁금하구요. 맞다면 발코니는 굳이 단열재를 깔지 않아도 된다면 슬라브 다운 없이 다음 그림처럼 적용이 가능한지요?

그림2.png

종합해서 보면 발코니 슬라브를 다운시켜야 거실 상부를 외단열로 마감할 수 있을텐데요.

이 부분 때문에 모든 발코니를 다운시켜 불필요한 단열재를 일관되게 깔아야 되는건 아닌지요.

 

건축사님은 그 부분만 내단열로 처리해도 된다고 하시는데....그건 아닌 것 같아서 질문을 올려보게 되었습니다.

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2021.01.29 23:21
안녕하세요..
너무 정성스러운 질문 감사드립니다.
질문하신 내용에 비해 답변이 성의없어 보일지 몰라 조심스럽기도 합니다.

창의 종류도 모르므로.. 해당 부분 단면도를 잘라서 올려 주시는 것이 가장 확실하나...
TB블럭의 삽입은 위의 그림이 맞고, 발코니 바닥은 단열을 하지 않는 아래 그림이 맞습니다.
즉 위/아래 그림이 합쳐져야 외단열두께와 일치되는 단면도를 만드실 수 있습니다.
아래 그림과 같은 개념입니다.
G 백성인 2021.01.30 11:36
상세하고 빠른 답변 감사드립니다.
창호는 필로브 창호를 적용할 계획입니다.
그려주신 도면을 응용해서 슬라브 다운 위치를 결정하도록 하겠습니다.
여기서, 거실 상부 위치(베란다?) 만큼은 단열재를 적용하도록 하고, 나머지 발코니 부분은 경제적인 방안으로 마무리하면 된다는 말씀으로 이해하겠습니다.
물론 그려주신 도면은 충분히 이해된 바입니다.
비전문가가 아무리 공부해서 결정하려 해도 불안하기만 한 것을 전문가가 지적해주니 속이 뻥 뚤리는 기분입니다.
감사합니다.
M 관리자 2021.01.30 13:08
잘 이해 주셔서 감사합니다.
추가 질문 있으시면 언제든 부탁드리겠습니다.
M 관리자 2021.01.30 13:09
그리고 노파심에... 필로브 창이라는 것이 금속(알루미늄계열)이라면.. 죄송스러운 말씀입니다만.. PVC계열을 적극 검토해 주시길 권해 드립니다.
G 백성인 2021.01.30 15:04
필로브 창호는 알루미늄 시스템창호 맞습니다.
저명한 건축가들이 선호하는 창호이며, 이 분들이 중북부 이상 지역에서도 적극 적용하는 사례들을 다수 확인하였는데다가 제가 건축하려는 지역이 대구 인근인지라 적용하려는 것이구요.
PVC 계열에 비해 성능 내구성이 뛰어난 측면이 있고, 열관류율 비교시 가능한 수준으로 판단했습니다.
장수명 측면에서 다양한 검토를 한다고 했는데요 혹시 제가 잘못 판단하고 있는지 권하시는 부분을 다시 꼼꼼히 살펴보도록 하겠습니다.
M 관리자 2021.01.30 20:15
네.. 판단이 잘못되지는 않으셨어요.
다만 아래 글을 참고하시면 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=20943
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=8050#c_8087

그럼에도 불구하고, 이른바 나쁜 창은 아니며.. 만약 해당 창호를 선택하신다면.. 나중에라도 혹시 후기를 남겨 주실 수 있으실까요?