설계/시공관련 질문

목조주택 조적마감 외단열

G lobos 7 2,122 2021.01.11 22:51

목조주택이며 벽돌쌓기로 마감을 하려합니다.

 

eps(또는 xps)로 외단열을 하고 벽돌로 마감하려 하는데... 

 

스터드>osb>일반타이벡>레인스크린>eps>벽돌 순으로 하면 되는지?

이 경우 벽돌을 잡아주는 철물을 eps에 연결해서 써야하는지? 이 경우 eps가 지탱해 줄수 있는지?

Comments

M 관리자 2021.01.11 22:53
순서는 맞으며,
주변에서 어떠한 이야기를 들으셔도 레인스크린은 최소 11.1 mm OSB 두께 이상을 유지해야 합니다.
벽돌을 지탱하는 철물은 이 레인스크린용 각목에 고정을 해야 합니다.
G lobos 2021.01.12 16:28
감사합니다.

일반타이벡 대신 하이드로갭같은 타이벡을 사용하면 레인스크린을 설치안해도 되는지?
즉 스터드>osb>하이드로갭>eps>세로 각목>벽돌 이렇게 해도 되는지요?
M 관리자 2021.01.12 17:53
실내측에 방습층이 들어가는 구성인지요?
G lobos 2021.01.12 19:49
벽지>석고보드>스터드입니다. 실내 방습층이 없습니다.
M 관리자 2021.01.12 20:50
그럼..우선 방습층을 먼저 적용하셔야 합니다.
아래 글이 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2988
G MHO 2021.01.14 09:36
글쓰신분의 구성에서 타이벡과 조적 벽돌사이에 EPS는 불합리 하지 않나 생각이 드네요.
그 공간은 수분이 존재할 수 있는 공간이고, EPS는 수분에 약하고 성능이 떨어지니까요.
XPS라면 이야기는 달라 지겠지요.
M 관리자 2021.01.14 10:20
그렇지는 않습니다.

1. XPS는 외단열미장마감(스타코)을 접착할 수 없습니다.
2. EPS가 수분에는 불리하지만 지상 부위는 (외피가 건전하면) 수분과 별 상관이 없으며, 오히려 증발 속도가 빨라서 유리합니다.