안녕하세요 요즘 기계실이 없는 엘리베이터도 있지만,
유지보수 편의성을 생각해서 기계실이 있는 엘리베이터를 설치하는 경우도 있다고 들었습니다.
문제는 기계실을 옥상에 만들어야한다는 것인데요..
옥상에 엘리베이터 기계실을 만들때 하자를 예방하기위해 고려해야 할점은 어떤것이 있을까요?
옥상 자체 방수는 협회에서 제안하는 외단열 역전지붕을 할 예정입니다.
기계실 또한 모서리 방수에 유의하고 "기계실의 옥상" 또한 외단열 역전지붕 방식을 적용하면 될까요??
그리고 개인적인 생각으론 엘리베이터의 하자를 예방하는것과 옥상 기계실의 하자를 예방하는것 중에서
아무래도 엘리베이터의 하자를 예방하는것이 더 좋다고 생각이 드는데.. 맞는 생각이겠죠..?
항상 좋은 답변주셔서 감사합니다.
새해 복 많이받으시길 바랍니다~
결국 진동 전달 저감 설계/시공이어야 하는데요.. 1차는 누구나 하는 거고, 거기에 더해서 2차방진대책까지 넣는 것이 좋겠습니다.
2차방진대책은 아래 글의 첨부파일에 자세히 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=11
그리고 엘리베이터 기계실 출입문을 옥상에서 직접 출입하는 방식보다는 코어(실내에서)에서 문을 만드는 것이 연돌현상 저감을 위해 좋겠습니다.
항상 좋은 질문 감사드리고, 새해 복 많이 받으세요~~
2층 또는 3층 건물이여도 연돌현상을 고려해야할까요??
그리고 승강로부분 방수는 어떻게 신경써야하는지도 같이 질문드립니다
승강로 부분의 방수는 구체적으로 어디를 의미하시는 것인지요?
승강로 침수는 지면 침투수에 의한 침수 (이 부분은 건물 내 집수정과 이 부분이 연결이 되어서 혹시 모를 침수에 대한 대책이 있어야 합니다.
오히려..
1. 피트층을 이어치기한 부분에 지수판을 넣기
2. 폼타이에 지수링을 넣기
3. 바이브레이터를 빼먹지 말고, 밀실한 콘크리트를 만들기...
이 세가지가 더 핵심사항입니다.
사진의 그런 사례가 모두 이 세가지 기준을 지키지 않아서 생긴 현상이라고 보셔도 무방합니다.
답변 감사합니다.