열관류율 문의드립니다.
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
열관류율 문의드립니다.
1
김태성
(223.♡.203.100)
1
2,957
2014.03.13 19:30
관리자님 항상 친절한답변 감사드립니다.
벽체구성 입니다.
16미리세라믹 사이딩ㅡ50미리epsㅡ스카이텍8미리
합판10미리ㅡ네오폴100 미리ㅡ합판10미리
이런경우 열관류율은 어느정도 인가요.
출력
Comments
M
관리자
2014.03.13 23:06
58.♡.114.146
안녕하세요..
EPS나 네오폴도 밀도에 따라 성능이 달라지기 때문에 확실한 수치를 계산하기는 어렵고, 스카이텍 역시 외부쪽에 공기층이 존재하느냐 그렇지 않는냐에 따라 확연히 달라집니다.
만약 스카이텍이 규정 공간을 확보한다면 열관류율은 0.19 W/㎡K 내외
규정공간을 확보하지 못한다면 열관류율은 0.22 W/㎡K 내외를 보일 듯 합니다.
감사합니다.
안녕하세요.. EPS나 네오폴도 밀도에 따라 성능이 달라지기 때문에 확실한 수치를 계산하기는 어렵고, 스카이텍 역시 외부쪽에 공기층이 존재하느냐 그렇지 않는냐에 따라 확연히 달라집니다. 만약 스카이텍이 규정 공간을 확보한다면 열관류율은 0.19 W/㎡K 내외 규정공간을 확보하지 못한다면 열관류율은 0.22 W/㎡K 내외를 보일 듯 합니다. 감사합니다.
이전
다음
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
EPS나 네오폴도 밀도에 따라 성능이 달라지기 때문에 확실한 수치를 계산하기는 어렵고, 스카이텍 역시 외부쪽에 공기층이 존재하느냐 그렇지 않는냐에 따라 확연히 달라집니다.
만약 스카이텍이 규정 공간을 확보한다면 열관류율은 0.19 W/㎡K 내외
규정공간을 확보하지 못한다면 열관류율은 0.22 W/㎡K 내외를 보일 듯 합니다.