열반사단열재 문의드립니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

열반사단열재 문의드립니다.

1 서동한 2 5,762 2014.03.13 18:44
안녕하세요.

설계업에 종사하고있습니다.

열반사단열재인 포그니의 시험성적서를 보니

10T       1.12  W/m2k 
100T     0.14 W/m2k

라고 나와있습니다. 성적서를 보니 복합구성체는 아니구요. 단열재에 대해서만 성적을 받은거 같습니다.
시험방법은 KS F 2277 : 2007  로 되어있구요.

일반 비드법이나 압출법 처럼 단위 W/mK 로 되야지 비교가 되잔아요?

어떻게  W/m2k 를 W/mK 로 변환해서 열관류율값을 비교하면 되는지요??

 1.12  W/m2k  * 0.01 = 0.0112   W/mK  이렇게 되는거 맞는지요??

열관류율값이 0.011 이면...우레탄 0.02 정도인데.. 우레탄보다 훨씬 좋다는건..말이 안되는거같아서요..

Comments

M 관리자 2014.03.13 19:15
안녕하세요
열반사단열재는 말씀하신 2277로 실험하며 열관률로만 표시됩니다. 그러므로 전도율로 환산하실 수는 없습니다.
감사합니다.
1 서동한 2014.03.14 12:04
아... 그렇군요.^^ 감사합니다.