참 시공능력에 암담 함을 느낍니다
도면에 작업순서를 (앞전에 기술집에 넣어주셨던 그내용 입니다)사진까지 넣어 배부까
하였지만 제가 감리가 아닌데다 타 지방에 있다보니 건축주가 아무리 챙겨도 한계가 있고 감리가있어도 크게 잘 되지않네요 ㅠ
방수열화방지 공법 즉 역전지붕이 불안하다며 (골조 짧은 난간 상태가 않좋다며)
우레탄 도막을 두께가 4미리는 되듯이 옥상에 부었더라구요 앞전에 시트방수전 우레탄도막 하고 해도되냐고 질문했을때 괜찮다고 하셔서 그렇게 전달 했었습니다^^
그런데 코너 에 보강시트작업하는데 바닥은 잘붙는데 벽 과 바닥조인부위를 액방으로 제일처음 조인트방수를 한다고 해놓으니 난간 방수턱벽부분면에 아주작은 알갱이같은것들이 붙어있게되고 거기에 우레탄도막이 칠해져 있지만 보강 시트가 붙지 않는다며
일명소세지를 접착용으로 벽에 칠하고 시트를 붙였다고 합니다
곳 본 방수를 해야하는데 걱정이 됩니다...작업되어진 사진은 아래와 같습니다
그리고 벽에 시트마무리는 벽면 커팅해서 방수시트를 접어 넣을껍니다 넣고 우레탄코킹으로 마무리 할려고 합니다
그리고 네이버 밴드는 로그인을 해야 해서, 제가 들어가 보지 못합니다.
이도서는 앞전에 한번 검토드린적 있는 도서 입니다 ㅠ
벽커팅부분 코킹관련은. 아래 그림 첨부합니다
설계자는 설계자로써의 의견 공문을 보내시고, 나중에 누수에 대한 책임을 피하시는 것이 좋겠습니다.
그 외에 더 할 수 있는 일은 없어 보입니다.
코너부 보강 작업만 한 겁니다 ( 보강이라고 하기는 문제가 있어보이는건 맞
혹시 그대로 시공하고 본 시트방수 작업시 문제가 될수 도 있을런지요?
네.. 코너는 그런 식으로 보강을 하면 안되고 (내부 공간이 비면 일단 안되어요), 오히려 그냥 우레탄 도막방수재만을 발라서 보강을 하는 것이 좋겠습니다.
시카접착제는 폴리우레탄중합체이므로, 사용가능합니다.
최소한 떨어져 있는 부분은 재시공 후 시트 방수 작업을 하는 것이 좋겠는데요.. 아마도 시트방수 업체에서 최소한의 작업환경은 스스로 정리할 것 같습니다. 방수에 대한 책임을 그 회사에서 져야 하니까요.
SIKA BOND는 찾아보니 폴리우레탄 계열로 나옵니다.
저는 모서리 보강용으로 사용하시라는 뜻이었습니다.
여기서 커너부 면접기한부분이 라운드형태로 있고 면이 거칠고 울퉁불틍 하다 보니 시트사이로 비가왔을때 물이 들어가고 뜨고 하는 현상이 생겼고 그로인해 본 방수시 코너부는 일부분 물을 머금고 떠 있을것 같아보입니다.
만일 보강시트를 뜯어내면 바닥과의 부착면은 잘붙어 있는데 어떻게 잘떨어질지 의문이고
초록색 등 떡칠되어 있는것 또한 어떻게 뜯어내어 질지 심히 걱정 입니다.
추후 본 자착시트방수 감아 올릴때 마지막그림처럼 커팅부분 마무리를 프로클리마비스코나 아스팔트계열코킹? 을 해야하는지 아니면 우레탄계열 코킹을 해야하는지요?시트가 아스팔트 계열이라면 아스팔트계열로 해야한다면 재료명을 무엇으로 해야하는지요 ? ^^
옥상 방수 반큼은 도면 대로 시공이되길 바랬는데 저의 욕심 이었나 봅니다..
저도 처음 이렇게 하는 설계라 시공도 어려울꺼라 생각은 했지만 실망감이 많이 드네요 그냥 평범하게 할껄~~ 하는 ....
액체방수+도막방수+시트방수가 혼용되어서 그렇습니다.
그냥 평범하게 시트방수만 하던가, 도막방수만 하던가 하면 되는데, 이 세 개를 혼용하다 보니 생긴 문제인데..
사실 액체방수를 제외하면 혼용하는 것도 그 자체는 아무런 문제가 없는데, 이 모서리 보강을 하는 과정에서 시트방수재로 덧대면서 이 사단이 난 건데요.
이 현장을 어떻게 정리할 지는 감이 없으나...
일단 덧댄 시트를 걷어 내야 할 것 같은데.. 문제는 시카본드가 발라져 있는 벽면의 경우, 이 것을 제거하고 시트방수를 해야 하는데, 이게 제거가 어렵다는 것입니다.
현장하고 한번 상의를 하시되...
시트방수를 포기하고, 기존 시트를 다 뜯어 내고, 우레탄계열의 도막방수로 그냥 끝을 내는 방법이 좋을 것 같습니다.
그 경우 커팅 부분도 우레탄실란트로 마무리가 될 수 있으니까요...
만약 시트방수가 꼭 들어가야 한다면, 시카본드를 그라인더로 모두 갈아내고, 모서리 시트도 다 뜯어내고, 자착시트를 붙여서 올리되, 커팅부분은 콘크리트타카로 고정을 하고, 우레탄실란트를 사용하되, 그 위에 금속후레싱을 덮는 방식으로 가야할 것 같습니다.
하지만 말씀드린 바와 같이 시트방수가 들어간다면, 해당 방수회사에서 무언가 의견을 낼 것이어요. 그 것을 들어 보고 나머지를 협의해서 진행하시는 것이 좋겠습니다.
그러니 아스팔트시트는 뜯어내고(잘 떨어질테니까) 우레탄도막방수로 잘 하는것이 현실적인 대안이 되지 않을까요....
건축주가 역전지붕 즉 열화방지 방수 공사해본 분을 찾고 있습니다
여기는 부산입니다.
이 공법으로 옥상방수 해보신분 있으시면 소개를 부탁두립니다
건축주의 요청입니다 현재 자착방수 시트자재는 준비되어 있는상태 입니다
역전지붕이라는 것이 특별한 것도 아니므로, 주변에서 기존 시트 방수 하시는 회사 몇 군데 문의를 하시는 것이 더 빠르실 꺼여요.
https://www.auric.or.kr/User/Rdoc/DocRdoc.aspx?returnVal=RD_R&dn=383825#.YykR_HZBwQ8
자착식 시트방수지 사용시 우레탄프라이머를 사용하는것이 아스팔트프라이머를 사용하는것보다 접착력이 더 좋다는 연구결과가 있는데 실제 현장에서 시공할땐 어떨지 문의드립니다.
(논문에서는 경제성은 아스팔트 프라이머가 더 좋다고하네요)
위 연구에서는 골조면이 아닌 CRC보드를 사용하였고,
자착식 시트방수지도 고무 아스팔트계, 부틸고무계 등등 여러 종류가 있는것으로 알고있는데,
자착식 아스팔트 복합시트이라고만 표시되어있긴합니다.
그러므로 참고는 할 수 있고 흥미로운 이야기이긴 하나 아직은 기존 방식이 유효하다고 봐야 합니다.