설계/시공관련 질문

외단열공법 단열재 부착방법 문의

G 김해 9 3,210 2020.07.08 16:35

안녕하세요. 단열재 시공방법과 관련하여 문의드립니다.

 

 

1. 설계현황

  1.1 벽체 구조물 : RC, THK 200mm

  1.2 외단열시스템 : EPS 준불연 단열재 + 외장마감

  1.3 단열재 부착방법 : 콘크리트 양생 후 접착몰탈 및 화스터로 부착

  1.4 시공방법 : 콘크리트 벽체에 단열재를 부착하는 방식이 접착몰탈(전면바름이 아닌 단열재 외곽 및 중앙부 8개소 접착몰탈 바름) 접착 후 화스너로 고정하는 방식임

  1.5 설계도면 : 도면에 단열재와 구체사이에 접착몰탈 일부 구간 바름에 따라 약 15mm 의 간격(공기층)이 표기되어 있으며, 시공 과정에서도 일부 면적에서 간격이 발생될 가능성이 있음

  1.6 이음부 처리 : 단열재 이음 부위 우레탄폼 충진

 

2. 문의사항

  2.1 외단열공법의 단열재 타설부착의 경우 단열재와 콘크리트 벽체가 완전히 밀착이 되는데, 상기 현황과 같이 일부 구간에 단열재와 콘크리트 구체 사이에 간격이 있을 경우 단열성능이 저하되지는 않는지 여부?

  2.2 단열재와 구체가 완전히 밀착된 경우(단열재 전면부 접착몰탈 도포 후 부착 시공)와 단열재와 구체 사이가 떨어져 있는 경우(단열재 일부구간 약 60% 정도 접착몰탈 도포 후 부착 시공)의 2가지 시공방법 중 어느 쪽이 단열성능이 우수한지 여부?

  2.3 단열재와 구체 사이의 공간에서 내부 결로 발생우려는 없는지 여부?

 

 

감사합니다.

   

Comments

M 관리자 2020.07.08 18:50
안녕하세요..

우선 설명해 주신 것이 도면에 기록되어져 있는 것이라면.. 어떤 사무소에서 그렇게 훌륭하게 설계를 하였는지 궁금합니다. 보기 드문 곳이어요.
표준공법으로 그려 놓은 것 입니다. 도면대로만 하시면 아무런 문제가 없을 것 입니다.

1. 네 저하되지 않습니다.
2. 단열 성능 면에서는 같습니다. 같기에 더 할 필요가 없는 것으로 보시면 될 것 같습니다. 경제성을 고려해야 하니까요. 그래서 40% "이상"이라고 기준이 되어 있습니다.
3. 네 없습니다. 외단열이기 때문입니다.

여기에 대한 기술적 표준은 아래 글의 첨부파일(설계및시공지침)을 보시면 도움이 되실 듯 싶습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351
G 무더위 07.21 20:03
비슷한 질문이어서 여기에 질문해봅니다.
저희도 동일한 상황인데
1. 벽체 구조물 : RC, THK 200mm
2. 외단열시스템 : EPS 단열재 + 외장(벽돌타일)마감

다만 저희는 기초타설시 사방으로 1~2센치정도 기초콘크리트가 밀렸고, 그 윗층을 타설하고 보니, 기초가 위층 벽체보다 1~2센치정도 더 튀어나와 있는 상태입니다.
아마 시공사는 이부분을 해결하기 위해, 단열재 부착시 접착제(몰탈?)를 두껍게 발라서 1층벽 콘크리트 벽체와 단열재사이가 1~2센치 간격만큼 틈이 생겼습니다.
1. 본문 글의 간격은 15mm정도로 적은것 같은데, 이렇게 큰 간격이어도 단열성능에 문제는 없을까요?
2. 그리고 하자가 발생할 다른 가능성은 없을까요?
30mm이상의 간격이면 하자라고 윗 링크글에 적혀있어서 어떤 하자가 발생할 수 있는지 궁금합니다.
M 관리자 07.22 15:55
무더위님...
글만으로는 상황을 잘 이해를 하지 못했는데요.

대개의 경우 외벽보다 기초가 1~2cm 돌출되어 있다면, 그 기초면의 돌출된 부분만큼 까내서 외벽과 면을 맞추는 것이 일반적입니다.
기초 때문에 외벽 전체의 몰탈 량을 증가시킨다는 것을 제가 이해를 하지 못했습니다.
G 무더위 07.22 18:00
횡단면 그림을 첨부했는데 혹시 이해가 되실까요..
기초 타설시 유로폼이 콘크리트 무게에 밀려, 기초면적이 사방으로(기초 옆면 모두) 1~2센치 정도 넓게 만들어졌습니다.
1층, 2층 벽을 올릴때, 몰탈 량을 증가시키지는 않았고, 기초 사방의 끝부분을 1~2센치를 남겨두고 올렸습니다.
그러다 보니 그림처럼, 기초 벽체가 위 상층부 벽체보다 1~2센치 튀어나온 상황인데,
관리자님 말씀처럼 기초면의 돌출된 사방을 깍기는 힘들었던것 같습니다. 1층 기초면의 모든 옆면을 1~2센치 깍아야하니까요..
그래서 시공사는 그 단차를 깍지않고, 기초면까지는 XPS100을 화스너로 밀착하고 상부는 단열재 EPS 부착시 접착몰탈을 두껍게 발라 이 간격을 커버한 것입니다.
그래서 단열재와 골조간격이 1~2센치나 되는데 이게 단열성능이나 기타 다른 하자로 이어지지 않을지 여쭤본것입니다.
G 무더위 07.22 18:04
아 횡단면이 아니고.. 건물을 세로로 자른 모습입니다.
G 무더위 07.22 18:12
좀 더 이해하기 쉬우실까 해서 그림을 수정했습니다.
G 무더위 07.22 22:47
아 관리자님 제가 더위를 먹었나봅니다..
본문 글에 구체와 단열재 사이에 15mm 간격이 있어도 답변에서 괜찮다고 하셨습니다.
저는 이 15mm를 1.5mm로 착각하여, 저희 1~2센치가 엄청 큰 간격인 줄 알고 질문하였습니다 ㅜㅜ
죄송합니다.
M 관리자 07.23 10:30
아.. 네 알겠습니다.
다만 골조가 일률적으로 15mm 정도 셋백된 상태는 아닐거여요. 즉 어떤 면은 더 들어가 있을 것이기에, 전체적으로 한번 보셔서, 기초 표면을 정리하는 것도 고려해 보시는 것이 좋겠습니다.
G 무더위 07.24 15:43
관리자님. 이미 단열재 시공이 거의 마무리 단계인 상태입니다..