한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
그림상 파라펫 상부에 있는게 단열재인가요?
5
골드카드
(106.♡.242.194)
4
3,935
2020.06.24 09:54
협회 물끊기 설명그림인데 파라펫 상부에 화살표로 표시한 부분은 단열재인가요?
출력
Comments
M
관리자
2020.06.24 10:17
106.♡.232.146
파라펫의 구조가 무엇인가에 따라 다른데요.
이 그림은 어느 정도 열교가 차단된 소재 (ALC 또는 열교차단제품 사용)을 전제로 한 것입니다.
그래서, 파라펫 상부의 경사를 잡기 위한 바탕재의 구성을 한꺼번에 표현한 것이구요.
만약 높이 1미터 미만이면서, 콘크리트 파라펫이라면 (열교를 완전히 없앨 수는 없지만) 단열재가 일부 개입이 되어야 하는데.. 현실상 단열폼 충진 정도가 최선이지 않을까 합니다.
경질형 단열재를 사용할 수도 있지만, 매우 상세한 계획과 시공이 되어야 해서요.
파라펫의 구조가 무엇인가에 따라 다른데요. 이 그림은 어느 정도 열교가 차단된 소재 (ALC 또는 열교차단제품 사용)을 전제로 한 것입니다. 그래서, 파라펫 상부의 경사를 잡기 위한 바탕재의 구성을 한꺼번에 표현한 것이구요. 만약 높이 1미터 미만이면서, 콘크리트 파라펫이라면 (열교를 완전히 없앨 수는 없지만) 단열재가 일부 개입이 되어야 하는데.. 현실상 단열폼 충진 정도가 최선이지 않을까 합니다. 경질형 단열재를 사용할 수도 있지만, 매우 상세한 계획과 시공이 되어야 해서요.
5
골드카드
2020.06.24 12:00
106.♡.242.194
현실적으로는 열교차단제품이나 ALC를 안쓰면 저런모양의 열교없는 파라펫을 구현하기 쉽지 않겠네요.
ALC블럭을 사용하면 하부 콘크리트와의 접착을 뭐로 해야되나요?
보통 ALC주택 짓는것처럼 전용 접착몰탈로 붙이면 되나요?
현실적으로는 열교차단제품이나 ALC를 안쓰면 저런모양의 열교없는 파라펫을 구현하기 쉽지 않겠네요. ALC블럭을 사용하면 하부 콘크리트와의 접착을 뭐로 해야되나요? 보통 ALC주택 짓는것처럼 전용 접착몰탈로 붙이면 되나요?
M
관리자
2020.06.24 12:17
223.♡.114.137
네 그러시면 되고, 높이에 따라 상부에 테두리보 같은 개념으로 철근콘크리트를 둘러야 합니다.
네 그러시면 되고, 높이에 따라 상부에 테두리보 같은 개념으로 철근콘크리트를 둘러야 합니다.
15
TECH
2021.07.26 14:46
211.♡.98.34
ALC의 조적이라면 상부에 별도의 단열재를 사용하지 않는 것이 일반적이며,
마감재를 고정하기 위해
1. ALC블록 상단을 미리 원하는 경사로 현장에서 절단, 제작하여 조적.
2. 파라펫 경사진 두께의 폭으로 12mm 합판을 ALC전용 앙카를 사용하여 고정.
3. 그 위를 방수시트지 시공.
4. 최종 마감재 시공.
이렇게 진행됩니다.
ALC의 조적이라면 상부에 별도의 단열재를 사용하지 않는 것이 일반적이며, 마감재를 고정하기 위해 1. ALC블록 상단을 미리 원하는 경사로 현장에서 절단, 제작하여 조적. 2. 파라펫 경사진 두께의 폭으로 12mm 합판을 ALC전용 앙카를 사용하여 고정. 3. 그 위를 방수시트지 시공. 4. 최종 마감재 시공. 이렇게 진행됩니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
이 그림은 어느 정도 열교가 차단된 소재 (ALC 또는 열교차단제품 사용)을 전제로 한 것입니다.
그래서, 파라펫 상부의 경사를 잡기 위한 바탕재의 구성을 한꺼번에 표현한 것이구요.
만약 높이 1미터 미만이면서, 콘크리트 파라펫이라면 (열교를 완전히 없앨 수는 없지만) 단열재가 일부 개입이 되어야 하는데.. 현실상 단열폼 충진 정도가 최선이지 않을까 합니다.
경질형 단열재를 사용할 수도 있지만, 매우 상세한 계획과 시공이 되어야 해서요.
ALC블럭을 사용하면 하부 콘크리트와의 접착을 뭐로 해야되나요?
보통 ALC주택 짓는것처럼 전용 접착몰탈로 붙이면 되나요?
마감재를 고정하기 위해
1. ALC블록 상단을 미리 원하는 경사로 현장에서 절단, 제작하여 조적.
2. 파라펫 경사진 두께의 폭으로 12mm 합판을 ALC전용 앙카를 사용하여 고정.
3. 그 위를 방수시트지 시공.
4. 최종 마감재 시공.
이렇게 진행됩니다.