설계/시공관련 질문

전열교환기 시공시 배관(플렉시블)로 전부 해도 괜찮나요?

1 민트맛코코볼 2 1,859 2020.05.06 21:47

전열교환기 설치를 해야하는데

 

설계업체에서 공조덕트(플렉시블)로 전부 반영하였습니다.

 

인터넷에 찾아봤는데 전열교환기 연결부쪽만 설치하는걸로 되어있는데 

 

모든 배관을 스파이럴이 아닌 플렉시블로 시공해도 문제가 없는지 문의드립니다.

 

스파이럴 배관을 적용해야 한다면 그 이유가 따로 있나요? 

Comments

M 관리자 2020.05.06 22:09
아니어요.
아마도 (그러길 희망합니다만) 다른 배관인데, 그냥 그렇게 적어 놓은 것은 아닐까 합니다.
배관 전체를 플렉시블덕트로 하면, 배관 손실이 막대해 질 뿐더러, 진입 소음이 너무 커져요. (못 밀어 내니까요)
그러므로 사용 불가능합니다.
1 민트맛코코볼 2020.05.06 22:19
이렇게 늦은시간에 답변 주셔서 감사합니다.
내일 바로 전화해 봐야겠네요