설계/시공관련 질문

외기와의 차단 문의

15 이성원 6 4,395 2014.02.04 11:14
보통 외기와 만나는 곳이 주방 후드 배기관과 오수배관 그리고 전선 인입구 등이 걱정입니다.
오수 배관이야 냄새를 막기 위한 트랩들이 있어 쉽게 가능한 것 같고 협회 자료에서 전선 인입구 등의 기밀 시공은 찾아 볼 수 있는데 주방 후드의 외기는 어떤 방법으로 차단 시킬 수 있는지 모르겠습니다.
겨울 장시간 사용하지 않았던 주방 후드를 키는 순간 결로수가 쏟아진 경우가 있었죠.
달리 누수가 되는 것도 아니어서 처음엔 당황했는데 결로수가 모여 있다가 휀이 도는 충격으로 후드를 통해 떨어진 것으로 판단하고 배기구 끝 부분에 후드바람 세기에 따라 열리고 닫힐 수 있는 뚜껑(?)같은 마개를 달아 놓은 이후 그런 현상은 없어지긴 했습니다. 하지만 전문적 기성품을 사다가 장착한 것이 아니다보니 외관상 그닥 이쁘지도 않고 제일 약한 후드 바람으로는 열리지 않는 등 스스로도 신뢰도가 떨어집니다.
좋은 정보 부탁 드립니다.

Comments

M 관리자 2014.02.04 11:21
네.. 별다른 특별한 방법은 없구요..
후드 스위치와 연동하는 전동댐퍼를 달면 됩니다. 너무 싼 건 내구성이 없으니... 중간가격 정도로 하시면 되구요..
주택을 제외한 다른 용도의 건물에서는 워낙 많이 사용하고 있어.. 제품 구하기도 쉽고.. 가격도 쌉니다.

해바뀌고 처음 글 올려주신 듯 하여....
이선생님...새해 복많이 받으세요..

감사합니다.
15 이성원 2014.02.04 11:28
항상 빠르고 명쾌한 답변 해를 이어 감사히 담아 갑니다.
감사합니다.
새해 복 많이 받으세요.
G 이광복 2014.02.04 19:39
안녕하세요.... 관리자님 반갑습니다...
후드배기나 화장실배기 덕트를 주름관(일반 알루미늄 후렉시블 덕트/타포린 후렉시블 덕트)으로 많이 사용하시는데 아주 추운지역의 경우에는 배기덕트 내부가 결로로인하여 수증기가 결빙하는 경우가 있습니다.... 
참고로 보온이 되는 보온AL자바라로 하시면 좋을것으로 생각합니다.
가격은 약 3배정도 비싸고 구하기는 힘들어요.... 일반자재상에는 잘 팔지 않습니다..
G 이광복 2014.02.04 19:46
보온자바라 입니다... 참고 하십시요..
M 관리자 2014.02.04 19:50
네.. 감사합니다.
15 이성원 2014.02.08 21:04
좋은 자료 감사히 담아갑니다.