2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
보일러 온도 문의 드립니다.
1 공수 (211.♡.216.249)
3
2,969
2019.12.30 11:37
안녕하세요...올해 9월4일경 방통작업후 지금까지 양생후 12월23일경 심야전기 보일러 설치후
보일러 온수온도 50도 설정후 3시간 간격으로 보일러를 가동 중에 있습니다.
아직 바닥 마감은 안했고 일주일 이상 이렇게 방통바닥을 말려가고 있는중입니다.
이제 일주일 정도 말렸으니 보일러 온수온도 90도 까지 올려 가동해도 이상이 없을지..
그리고 바닥마감을 바로 해도 될지 문의 드립니다. 감사합니다
통상의 보일러의 경우 60도를 넘지 않는 것이 좋기에, 심약전기 보일러 판매처에 문의를 해보시는 것이 좋겠습니다.
60도를 넘으면, 배관수명, 밸브류의 수명, 그리고, 단열재에도 그리 좋지 않기 때문입니다.
오늘은 관리자님 답변을 참고하여 75도 온도 설정후 보일러를 가동중에 있습니다.
제가 다 죄송합니다.
일단 여력이 되시면 온수탱크를 이불이나, 기타 단열이 될 만한 소재로 한 두번 감아 덮는 것이 큰 도움이 될 것 같습니다.
탱크의 단열 성능이 좋지 못하다는 것은, 외기 온도에 따라서 물이 빨리 식기도, 느리게 식기도 한다는 의미이므로, 날이 좋을 때는 90도 가까운 물이 그대로 배관으로 들어 올 수 있으니까요.
말씀하신 대로 75도 정도로 맞추되, 단열을 한번 더 하시는 것이 여러모로 좋겠습니다.
그래도 부족하다 싶으시면 온도를 조금 더 올릴 수 밖에 없겠지만....