설계/시공관련 질문

열전도율 의미 맞는지요?

G 고민경 4 7,264 2014.01.14 17:48
복합단열재가 열전도율 실험이 가능한가요?
1m 단위에 대한 열적특성으로 알았는데 13t 복합체를 어케 1m 단위 실험이 가능한지
궁금합니다..

만약 가능하여 열전도율이 이처럼 0.027이 나온다면 단열성능이 결국 압출1호(열전도율 0.027W/m.k) 과
같은데 두께에 따른 열관류는 어케 비교 해야하나요?

Comments

M 관리자 2014.01.14 18:50
흥미로운데요...

복합구성 단열재는 KS F 2277 로 측정을 합니다. 시험방법이 어떻게 KS L 9016 으로 나와있는지 매우 궁금하네요...

2011 년도에는 자료가 없어 알지 못합니다만.. KS L 9016 으로는 복합단열재의 열전도율 측정을 하지 않습니다.

열전도율이 두께 1미터의 열적 특성이라고 하더라도 실제 1미터 두께의 재료로 시험하지는 않습니다.  시험두께는 일정하게 정해져 있으며.. 나온 결과를 환산하여 열전도율로 나타내는 것입니다.

시험성적서가 조금 이상합니다만... 만약 규정이나 복합단열재 등.. 모든 의문사항을 무시하고 두께에 따른 열관류율을 계산하면 다음과 같습니다.

0.027 / 0.013 = 2.08 W/㎡K

감사합니다.
G 고민경 2014.01.14 22:18
복합체도 열전도율 측정이 가능한게 있는줄 몰랐습니다.
시험두께가 일정한것은 같은 재질이여야 환산이 가능한데 복합체가 어케 어떤비율로 환산되는지 이해가 안돼서요..
현재 결로 곰팡이 단열재로 많이 사용되는 단열재입니다.
설령 시험성적서에 의해 열전도율이 0.027이라면 압출 1호 열전도율과 같다는거고
결국 13t 라면 압출1호 13t  단열성능과 같다는 건데 외벽 결로 방지용 단열재로
13t론 많이 부족하지 않은가 해서 입니다.현 법규정이 120mm 로 나와있는데요..
M 관리자 2014.01.14 22:34
아.. 그게 아니라..

복합체는 열전도율이 표시되지 않습니다. 맞게 알고 계신 것입니다.

당연히 복합체는  KS F 2277 에 의해 열관류율만 명기토록 되어져 있습니다.
그래서 올려주신 시험성적서가 이상하다고 한 것입니다.

제가 열관류율 계산을 해드린 것은... 이상한 모든 것을 떠나서 단일재료의 열전도율이라고 보았을 때를 가정해서 계산을 한 것입니다.

한번 더 강조합니다만... 상기 재료가 복합체라면 열전도율 표기는 불가합니다. 시험성적서가 잘못된 것입니다. (조작했거나요...)
G 고민경 2014.01.15 07:25
답변 감사드립니다.늘 건강하시고요.