설계/시공관련 질문

성토한땅에 파일 시공 후 동결심도 관련 문의

G 목공병 6 3,075 2019.10.08 14:58


1m 성토한땅에 1.5m 또는 2m 파일을 시공하게 되면 지역 동결심도 900mm로 가정시에 지중기초높이가 동결심과 무관한지 매우 궁금합니다
다시 말해 350파이 주름관 파일을 넉넉히 시공하면 지중기초높이는 동결심을 지키지 않아도 되는지 둘다 지켜야하는지 궁금합니다. 그리고 동결심도를 지키지 않으면 침하만 일어나는지 건물이 지반이 얼어부피증가로 인해 떠오를수도 있는지 알고 싶습니다  알려주시면 감사하겠습니다 ㅠ 

Comments

G 목공병 2019.10.08 15:19
목조주택입니다
M 관리자 2019.10.08 15:48
파일을 시공하면 이미 동결심도를 지켰다고 보시면 됩니다.
기초 하부의 땅이 얼어서 생기는 문제이므로, 파일 기초는 이 것과 무관합니다.
G 목공병 2019.10.08 16:05
관리자님 답변 정말 감사합니다 ^^
G 목공병 2019.10.08 16:30
관리자님 그럼 말씀해주신대로라면 몇몇 현장에서 기초공사시 파일시공을 하지않고 굳이 비용이 비싼 줄기초를 하는 이유는 무엇일까요??
M 관리자 2019.10.08 16:41
파일 시공이 더 비싸니까요..
파일을 시공하려면, 기초보강을 위한 철근량도 많아지게 되고, 단열재 설치 기타 등등 신경쓸 것이 많거든요. 장비도 들어와야 하구요.
G 목공병 2019.10.10 13:36
그렇군요 답변 정말 감사합니다! ^ ^