설계/시공관련 질문

집수정 관련 누수 문의드립니다

2 긍정맨 6 3,606 2019.10.03 12:04

해당 현장은 아파트 지하 1층입니다

 

집수정이 있는 곳이며, 집수정 주변으로 다양한 물자국(누수)가 있습니다

 

아파트 현장의 집수정 주변은 보통 저렇게 되는 것이 일반적인가요? 

 

아파트 집수정 주변의 배수는 어떻게 설계되고 시공되는 것이 정상적인 것인지 문의드립니다.

Comments

M 관리자 2019.10.03 22:06
긍정맨님...
답변은 저의 직업이라.. 답변을 드리긴 할테지만.. 최근 긍정맨 님의 질문이 항상 일방향이었어요.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=25432
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=25382
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=25185

제 답변, 혹은 제 질문에 대해 전혀 대응이 없이 이처럼 계속 새로운 질문을 올리시는 것은 제가 "다시 답변 드려 봐야, 무슨 소용인가?" 라는 생각을 하게 됩니다.
2 긍정맨 2019.10.04 22:35
관리자님, 정성스런 댓글에 답글을 다시 못 달아드린 점 죄송합니다.
2 긍정맨 2019.10.04 22:36
집수정 관련해서는 어떤 자료가 더 필요하신지요?
M 관리자 2019.10.05 21:19
추가 자료는 없어도 됩니다.
집수정의 상황은 거의 다 유사합니다. 오히려 이 아파트는 꽤 괜찮은 편에 속한다고 보셔도 될 것 같습니다.
2 긍정맨 2019.10.06 22:17
집수정 부분이 상기 사진의 상황과 같다보니, 지하 1층 엘리베이터 대기 공간의 바닥에 젖어 있는 증상이 나타나는 편입니다. 이 부분 또한 일반적이라고 볼 수 있을 건지요? 그리고 이 부분과 건물 구조 안정성에 미치는 영향은 어떠할지요?
3 green건축 2019.10.06 22:49
질문 내용: 집수정 부분이 상기 사진의 상황과 같다보니, 지하 1층 엘리베이터 대기 공간의 바닥에 젖어 있는 증상이 나타나는 편입니다.

답변: 질문 내용과 같이 지하 1층 엘리베이터 전실 바닥 젖은 것이 집수정과 연관이 있다면 이는 집수정 주변 방수가 제대로 되지 않았다는 뜻으로 해석 가능합니다. 그곳 관리사무실에 확인 요청하심이 적당할 것 같습니다.

질문 내용: 이 부분 또한 일반적이라고 볼 수 있을 건지요? 그리고 이 부분과 건물 구조 안정성에 미치는 영향은 어떠할지요?

답변: 해당 부위 하자 빈도(일반적이라고 볼 수 있는지 여부)에 대해서는 사용과정에서 나타나는 것이므로, 페시브 건축을 전문적으로 다루는 이곳보다는 공동주택 관리를 전문적으로 하는 업체 또는 주택관리사협회 등에 질문하시는 게 타당할 것으로 여겨집니다. 구조적 안정성에 대해서는 집수정 주변 콘크리트 구조체가 항상 습한 환경에 있으므로 철근의 녹 발생 등을 유발시킬 수 있을 것 같습니다. 허나, 저는 구조기술사가 아니기 때문에 명확한 답변을 드리기 어려우므로 그쪽 전문가들의 조언을 들으셔야 할 것으로 여겨집니다.

참고하시기 바랍니다.